ambroks, выкладываю в файловый архив инструкцию по монтажу электрооборудованию во взрывоопасных зонах 74 года (ничего с тех пор не изменилось в плане монтажа

).... прочитай внимательно и подумай - оно тебе надо - эти трубы!!!!!!! гораздо проще и надежнее ВБВ.

не помню, указано там или нет (наверняка есть, просто я по-диагонали перечитала

) о том, что ввод кабеля в трубу должен выполняться ЗА пределами взрывоопасной зоны, что бы там, не дай Бог, не скопились ВВ

и насчет ввода в оборудование ОБРАТИ ВНИМАНИЕ!!! и сравни
диаметр сгона (который зависит от диаметра трубы) и
диаметр отверстия в корпусе оборудования, предназначенного для ввода кабеля!

признаюсь сразу - он будет гораздо больше

вариант в трубах подходит только для кабелей управления (и то, не особо многожильных

)
удачи!
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1110