Вопрос по категорийности
« : 03 Квітень 2008, 09:36:45 »
Есть здание офисов 130 кВт.
Будут вести два независимых высоковольных кабеля, и на территории устанавливать ТП.
Вопрос: если ТП будет однотрансформаторное - будет ли обеспечена 2ая категория здания?
От ТП планирую два ввода в здание и для 1-ой категории - АВР.
И еще вопрос: кто как решает питание электроприемников 1-ой категрии при обьекте 3-ей категории (1 ввод).
Зараннее благодарен.

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос по категорийности
« Reply #1 : 03 Квітень 2008, 10:15:54 »
Будут вести два независимых высоковольных кабеля, и на территории устанавливать ТП.
Вопрос: если ТП будет однотрансформаторное - будет ли обеспечена 2ая категория здания?
1.2.19 "...При наличии централизованного резерва трансформаторов и возможности замены повредившегося трансформатора за время не более 1 сут. допускается питание электроприемников II категории от одного трансформатора."
Слово «допускается» означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т.п.).
И еще вопрос: кто как решает питание электроприемников 1-ой категрии при обьекте 3-ей категории (1 ввод).
Смотря, что за объект, иногда аккумуляторами обхожусь, иногда ДЭС.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос по категорийности
« Reply #2 : 03 Квітень 2008, 10:25:00 »
А кто как понимает
1.2.19
....
Допускается питание электроприемников II категории по одной кабельной линии, состоящей не менее чем из двух кабелей, присоединенных к одному общему аппарату.
???

И еще что значит:
Допускается питание электроприемников II категории по одной ВЛ, в том числе с кабельной вставкой, если обеспечена возможность проведения аварийного ремонта этой линии за время не более 1 сут. 
Про кабельную вставку непонятно.... :-[
« Останнє редагування: 03 Квітень 2008, 10:41:34 від andery »

Offline Solid

  • Global Moderator
  • ****
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 70
  • Повідомлень: 335
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос по категорийности
« Reply #3 : 03 Квітень 2008, 10:36:38 »
есть вероятность, что за сутки ты не сможешь отыскать повреждение в кабеле и устранить его. поэтому закладывают 2 кабеля 3*ХХХмм2 или 4 одножильных (сшитый полиэтилен)...

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос по категорийности
« Reply #4 : 03 Квітень 2008, 10:43:12 »
Кстати, я так (по 2 кабельным линиям) запитываю многоквартирные жилые дома, относящиеся к 3 категории электроснабжения, т.к. есть вероятность того, что отремонтировать линию за сутки не удастся.
По поводу кабельной вставки на ВЛ - иногда нет возможности на участке прохождения ВЛ, делают кабельную вставку (т.е. часть линии в земле).

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос по категорийности
« Reply #5 : 03 Квітень 2008, 10:44:11 »
Solid,
А если воздушка?

Вопрос еще высока сторона 1-кабель (2 кабеля), ТП-однотрансформаторное, от него два кабеля 0.4кВ - будет ли это 2-ая категория?
Или если я правильно понял это допускаеться только в исключительных случаях?

Offline Solid

  • Global Moderator
  • ****
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 70
  • Повідомлень: 335
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос по категорийности
« Reply #6 : 03 Квітень 2008, 11:06:51 »
Воздушку сразу видно: обрыв или с изоляторами неполадки. Ремонт делается в течении получаса + бюрократическая волокита.

Offline Fogoso

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 34
  • Повідомлень: 403
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос по категорийности
« Reply #7 : 03 Квітень 2008, 16:12:44 »
обрыв ВЛ сразу виден... КЛ сложнеевся волокита включая лабораторию за деньги (нал.) у меня заняла 2 часа, а ремонт(розрытие, установка 2х муфт и др почти 2суток),было в г. Вышгороде....так для развития

Yurgen

  • Гість
Re: Вопрос по категорийности
« Reply #8 : 04 Квітень 2008, 07:43:20 »
Если есть возможность, то можно запитать ТП от двух отдельно стоящих РУ-6кВ. Но может, это и не выгодно.

Offline Solid

  • Global Moderator
  • ****
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 70
  • Повідомлень: 335
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос по категорийности
« Reply #9 : 04 Квітень 2008, 09:33:02 »
был у меня случай, забили двухтрансформаторную ЗТП... поменял ТУ на 1 трансформатор (основание изложено в начале темы - обещал зазказчик держать в резерве трансформатор), и запитал двумя КЛ от разных подстанций. В итоге проходная, киосковая с кабельными вводами

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос по категорийности
« Reply #10 : 04 Липень 2008, 21:22:11 »
Цитата: Solid
Воздушку сразу видно: обрыв или с изоляторами неполадки. Ремонт делается в течении получаса + бюрократическая волокита.
Товарищщ за 0,5 часа ну никак не выйдет и дело не в бюрократической волоките. Прежде почитай ПБЭЭ, выполни организационные и технические мероприятия, но это после того как поступит вызов диспетчеру РЭС, так как  телемеханники в распредсетях нашего уровня нет в помине, потом получит задание (может быть не совсем трезвый) эл.монтер ОВБ, опять же если он не находится на более важном участке сетей, ну а уже сам процесс работ, если взять самый быстро отискуемый из повреждений, обрыв провода, занимает минут~20-30. Так что готовся заниматся в темноте повышением демографического уровня, Я так думаю 1,5~3 часа.
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос по категорийности
« Reply #11 : 04 Липень 2008, 21:31:09 »
Цитата: Solid
был у меня случай, забили двухтрансформаторную ЗТП... поменял ТУ на 1 трансформатор (основание изложено в начале темы - обещал зазказчик держать в резерве трансформатор), и запитал двумя КЛ от разных подстанций. В итоге проходная, киосковая с кабельными вводами
В настоящее время проходную КТП не даст поставить поставщик эл.энергии (в ТУ  такого не будет), в связи с внесением изменений в Правила присоединения электроустановок к ел.сетям, где запрещается чтобы в следствии присоединения эл.уст. она становилась транзитной, воизбижании оплаты поставщика эл.эн. потребителю за совмесное использование технологических сетей или за техническое обеспечение электроснабжения своих потребителей.
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

 