Автор Тема: вопрос по молниезащите  (Прочитано 9444 раз)

0 Користувачів і 2 Гостей дивляться цю тему.

Андрійка

  • Гість
Re: вопрос по молниезащите
« Reply #45 : 02 Квітень 2010, 13:28:28 »
wram, выложите пожалуйста свое видение на чертеже, по поводу сетки и пр. (можно кратко). Выложил и план кровли. Все что есть.

Offline wram

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 75
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: вопрос по молниезащите
« Reply #46 : 02 Квітень 2010, 13:54:13 »
Скинь мыло и телефон в личку я тебе сброшу туда наберу и объясню

julijar

  • Гість
Re: вопрос по молниезащите
« Reply #47 : 12 Квітень 2010, 15:23:10 »
Добрый день! Подскажите, пожалуйста: мой проектируемый объект (III уровень молниезащиты) частично попадает в зону защиты молниеприёмников рядом стоящего второго объекта с II уровнем молниезащиты. Как считать молниезащиту проектируемого объекта, по II или III уровню молниезащиты, используя сущ. молниеприёмники соседнего здания?
И ещё вопросик: кто как расчитывает молниезащиту двух молниеприёмников разной высоты?

Спасибо!

Offline PrepsuPatha

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 101
  • Повідомлень: 453
  • Country: ua
  • Главный специалист НПЦ
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: вопрос по молниезащите
« Reply #48 : 12 Квітень 2010, 16:57:23 »
Цитата: julijar
Как считать молниезащиту проектируемого объекта, по II или III уровню молниезащиты
Согласно требованиям к защищаемому объекту - по III уровню

Цитата: julijar
кто как расчитывает молниезащиту двух молниеприёмников разной высоты?
Согласно ДСТУ можно приравнять бОльшую высоту к меньшей и посчитать как для равновысоких.

Андрійка

  • Гість
Re: вопрос по молниезащите
« Reply #49 : 17 Травень 2010, 13:07:33 »
Подскажите пожалуйста, можно ли данный обьект отнести к зданиям, для которых молниезащиту делать обязательно. Дом жилой, состоит из сблокированных квартир (8 штук). Каждая квартира имеет свой выход наружу и занимает 3 этажа (два жилых + подвал). Степень огнестойкости - ІІІ. Отдельностоящее здание. От атмосферных перенапряжение защищается радиотрубостойка и телеантенна. Смотреть приложение А ДСТУ Б.В-2.5-38_2008.
 Проект не мой (электротехническая часть). Необходимо откараскаться от экспертизы.
Если есть мнения, то пожалуйста только со ссылкой :-[
« Останнє редагування: 17 Травень 2010, 13:10:34 від Андрійка »

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 321
  • Повідомлень: 1 945
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: вопрос по молниезащите
« Reply #50 : 17 Травень 2010, 13:49:47 »
13    

Житлові і громадські  будівлі,  висота  яких на 25 м  і більше перевищує середню   висоту навколишніх   будівель у радіусі 400 м, а також окремі будівлі висотою більше 30м, що віддалені від інших будівель більше ніж на 400 м

Незалежно від N

ІІІ

У тебя меньше - значит не паримся.

Андрійка

  • Гість
Re: вопрос по молниезащите
« Reply #51 : 17 Травень 2010, 13:59:47 »
Цитата: CC19
У тебя меньше - значит не паримся.
Думаю так же, только сложно будет это доказать, еще ни разу не был на экспертизе.. :)

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 321
  • Повідомлень: 1 945
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: вопрос по молниезащите
« Reply #52 : 17 Травень 2010, 14:02:19 »
Удачи :thumbsup: Потом отпишешся.

Offline wram

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 75
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: вопрос по молниезащите
« Reply #53 : 17 Травень 2010, 14:03:47 »
Какую бы ты причину не выбрал кроме той что объект входит в зону защиты более высокого здания от экспертизы тебя это не спасет потому как см. п.1.1. ДСТУ. ТОлько "личные договоренности" помогут )

Андрійка

  • Гість
Re: вопрос по молниезащите
« Reply #54 : 17 Травень 2010, 14:04:35 »
Цитата: CC19
Удачи  Потом отпишешся.
конечно :D

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: