Автор Тема: Выбор сечения ВЛ-6 кВ  (Прочитано 27591 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор сечения ВЛ-6 кВ
« Reply #15 : 05 Листопад 2010, 18:06:14 »
Прилагаю формулу, которой пользуюсь, но нужно знать некоторые параметры (см.вложение). При моих значениях необходимо 95мм2, что более реально. Если не так поправьте!  ;)
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор сечения ВЛ-6 кВ
« Reply #16 : 05 Листопад 2010, 18:49:25 »
Yurik, А время срабатывания защиты какое у тебя?.
можно ли использовать кабели 10кВ для прокладки 6кВ
да ради бога используйте.
Если у тебя время срабатывания защиты (по всем условиям) 1,7сек. тогда вроде всё Ок, мин 102,9 мм2.
« Останнє редагування: 05 Листопад 2010, 19:00:00 від inspektorpo »
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

bolor

  • Гість
выбор сечение провода ВЛ-6кВ
« Reply #17 : 12 Січень 2011, 09:35:08 »
как делать выбор сечение провода ВЛ-6кВ? длина 4,1км, трансформатор 2500кВА

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: выбор сечение провода ВЛ-6кВ
« Reply #18 : 12 Січень 2011, 09:49:11 »
bolor,
Для начала ознакомьтесь:
http://eom.com.ua/index.php/topic,3303.0.html
Вот:
http://eom.com.ua/index.php/topic,5097.msg34152.html#msg34152
Для этих целей пользуйтесь поиском чтобы не загромождать темами, которые были уже до вас:
http://eom.com.ua/index.php?action=search

Offline TV

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 11
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор сечения ВЛ-6 кВ
« Reply #19 : 13 Січень 2011, 11:11:08 »
как делать выбор сечение провода ВЛ-6кВ? длина 4,1км, трансформатор 2500кВА
В ПУЭ написано про 3 условия выбора сечения ВЛ 6-20 кВ
- провекра по допустимому длительному ток (п. 1.3.24)
- провекра по экономической плотности тока (п. 1.3.25.)
- проверка по допустимому отклонению напряжения (1.3.32)
Если принять, что трансформатор нагружен на 100 %, ток составит 240 А, тогда по эк. плотности тока  сечение проводов должно быть не менее АС-185, а это уже ВЛ в габаритах 110 кВ с соответсвующими расходами на строительство. Так что...
А хотя в целом экономическая плотность тока была разработана только для ВЛ 35 кВ и выше. А для 6-20 вполне достаточно 2-х остальных условий.
По допустимосу току проходит АС-70 и АС-95 (чтобы оставться в набаритах ВЛ 6 кВ). Теперь происчтываем падение напряжения. Удельное активное АС-70 - 0,42 Ом/км, АС-95 0,3 Ом/км, реактивное для обоих - 0,35 Ом/км. Полное АС-70 - 0,52 Ом/км, АС-95 - 0,46 Ом км. Сопротивление 4,1 км ВЛ АС-70 - -2,12, АС-95 - 1,89. Падение напряжения для АС-70 - 880 В, для АС-95 - 785 В.
В начале ВЛ напряжение должно быть 6,3 кВ(ПУЭ п. 1.2.23), тогда в конце для АС-70 - 5420 В, для АС-95  5515 В. Оба значения не обеспечивают отклонения напряжения менее 5 % (для 6 кВ допустимо было бы 5,7 кВ), но обеспечивают менее 10 %.Тут есть следующие варианты:
- уточнить максимальную нагрузку (например, не более 200 А)
- сказать,  что  нагрузки 240 А не будет, а если будет - это аварийных случай (для аврийного случая как раз 10 % проходит)
- выбрать сечение АС-150 (пройдет). Это правда опоры в габаритых 35 кВ бОльшими затратами и бОльшим землеотводом
- Применить медный кабель - он точно пройдет
- и что мне больше всего бы понравилось :thumbsup: - применить средства регулирования напряжения - вольтодобавочный трансформатор 6 кВ

bolor

  • Гість
Re: Выбор сечения ВЛ-6 кВ
« Reply #20 : 28 Січень 2011, 08:06:13 »
большое спасибо за совет

Егорка

  • Гість
Re: Выбор сечения ВЛ-6 кВ
« Reply #21 : 31 Січень 2012, 04:17:28 »
Подскажите пожалуйста как вы посчитали падение напряжения. И если не трудно как расчитать падение напряжения для линии 6кВ протяженностью 11км с включенным эл. двигателем 630кВт.

Offline shtuch1

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 41
  • Повідомлень: 564
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор сечения ВЛ-6 кВ
« Reply #22 : 31 Січень 2012, 08:59:18 »
Yurik, А время срабатывания защиты какое у тебя?.
можно ли использовать кабели 10кВ для прокладки 6кВ
да ради бога используйте.
Если у тебя время срабатывания защиты (по всем условиям) 1,7сек. тогда вроде всё Ок, мин 102,9 мм2.
А почему 1,7 сек?

Offline shtuch1

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 41
  • Повідомлень: 564
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор сечения ВЛ-6 кВ
« Reply #23 : 31 Січень 2012, 09:01:27 »
Прилагаю формулу, которой пользуюсь, но нужно знать некоторые параметры (см.вложение). При моих значениях необходимо 95мм2, что более реально. Если не так поправьте!  ;)
Вы считаете термическую устойчивость поэтому постоянная времени затухания апериодической составляющей тока КЗ от системы в формулу не должно включатся. Этот параметр необходим при расчете динамической устойчивости.

Offline TV

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 11
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор сечения ВЛ-6 кВ
« Reply #24 : 31 Січень 2012, 14:47:18 »
Подскажите пожалуйста как вы посчитали падение напряжения. И если не трудно как расчитать падение напряжения для линии 6кВ протяженностью 11км с включенным эл. двигателем 630кВт.

Нужно значть сечение провода, напряжение в начале ВЛ. Кроме электродвигателя что там еще? Косинус нагрузки какой?

Offline Andrey S

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 73
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 193
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор сечения ВЛ-6 кВ
« Reply #25 : 26 Червень 2013, 11:48:12 »
Никто не сможет подсказать? Что-то у меня не получается расчет выбора ВЛЗ 6 кВ на допустимую потерю напряжения по указанной методике.
Исходники такие ВЛЗ-6 кВ
сечение - ???
длина трассы - 5,5 км
нагрузка -3000 кВт
понижающие трансформаторы 6/0,4 - 2х1600
кому не сложно подскажите хотя бы приблезительно? может есть программа для проверки?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор сечения ВЛ-6 кВ
« Reply #26 : 26 Червень 2013, 12:39:18 »
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Andrey S

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 73
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 193
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор сечения ВЛ-6 кВ
« Reply #27 : 26 Червень 2013, 13:13:10 »
програмка то расчитана только для сетей 0,4 кВ. а у меня 6 кВ.
да и в исходных данных можно указывать только медный кабель а у меня СИП

Offline Andrey S

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 73
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 193
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор сечения ВЛ-6 кВ
« Reply #28 : 26 Червень 2013, 13:49:31 »
помогите с выбором сечения  :(

Offline Andrey S

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 73
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 193
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор сечения ВЛ-6 кВ
« Reply #29 : 26 Червень 2013, 15:21:21 »
уже сам определился что напряжение желательно выбрать 35 кВ
http://eom.com.ua/index.php?topic=11858.msg84548#msg84548 по формуле Стилла

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: