Товарищи, а вот такая ситуация.... Объект 6 кВ, 250 кВт. Точка подключения подстанция. Выход кабельный 100 м, далее воздушка 3,6 км. Iк.з. на шинах ПС - 10,5 кА. Предварительно выбран кабель АСБ 3х95. Провод АС-50.
Релейщики говорят, маловато сечение провода выбрано, предлагают АС-95 и ссылаются на формулу (Шабад М.А. Расчеты релейной защиты и автоматики распределительных сетей, стр. 53, S=Iк.з.* КОРЕНЬ(tc.з.) / С )
НО, судя из
ПУЭ 1.4.2 по режиму КЗ должны проверятся (исключения см. в 1.4.3):
б) воздушные линии электропередачи при ударном токе КЗ 50 кА и более для предупреждения схлестывания проводов при динамическом действии токов КЗ
1.4.3 По режиму КЗ при напряжении выше 1 кВ не проверяются:
6. Провода ВЛ (см. также 1.4.2, п. 1, б)
Считаю ударный ток Iуд=КОРЕНЬ(2) * 1,23 * 10,5 = 18,2 кА
Получается, провод АС-50 можно не проверять по режиму КЗ... или я не прав? подскажите пожалуйста!