Автор Тема: Выбор кабеля для насоса  (Прочитано 2144 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Выбор кабеля для насоса
« : 04 Червень 2010, 09:11:33 »
Доброе утро, всем!!!
Есть такая ситуация......от ТП на расстоянии 280 м находится щит, от которого питаются 4 потребителя (крупные-это КНС и сплинкерная пожаротушения). Так вот эта сплинкерная находится еще в 135 м от щита. Кабели проложены вначале-ВВГ 5х185, от щита - ВВГ 5х95. Потеря напряжения при этом на сплинкерной 5%. Когда запускают насос, то двигатель не может запустится. Меряют напряжение монтажники во время пуска - говорят, что большая просадка напряжения. Вопрос - выбирается ли кабель по условиям пуска двигателя? если да, то может кто-то подсказать методику, как это посчитать.
Спасибо за ранее :)

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 321
  • Повідомлень: 1 945
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор кабеля для насоса
« Reply #1 : 04 Червень 2010, 09:23:15 »
http://eom.com.ua/index.php/topic,3355.0.html
Здесь посмотрите

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: