Автор Тема: Каким способом проложить кабель к центру цеха?  (Прочитано 4296 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline SVET

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 196
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Каким способом проложить кабель к центру цеха? По стенам я прокладываю по лоткам, а от лотков к станкам (как мне сказали) нужно на стойках (метал. столбы, приблизительно 2м высотой).  Что собой представляют эти стойки, монтаж, как к ним крепить лоток? Нужна любая информация по ним? Может кто-то похожим способом прокладывал?

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я бы проложил в стальных трубах в подготовке пола от лотка на стене до станка. Можно также на лотках если есть возможность их подвесить к перекрытию, балкам и т.д. ИМХО опоры в цеху могут мешать процессу :-[

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Цитата: Bobertigra
ИМХО опоры в цеху могут мешать процессу
во во , согласен. Какие-нибудь кары или погрузчики будут цеплятся :) Я бы тоже постарался сделать в подготовке пола
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline SVET

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 196
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В полу точно не будут прокладывать, машины маломощные. Технолог сказал - по стойкам, там где будут их устанавливать погрузчики ездить не будут. Мне нужно в проекте и спецификации показать эти стойки.

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Посмотри во вложении  и еще у меня есть PDF каталог, но он даже сжатый 3,5 метра весит... Ума не приложу как тебе показать...
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline Andrey59

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 112
  • Повідомлень: 462
  • Country: ua
  • http://www.etm.io
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Все равно проще в полу прорезать канаву и швеллером накрыть на крайний случай если пол уже зделан. А так наверное надо к строителям обращаться, где недалеко можно попробовать струну протянуть из оцинковки.
Пользуясь случаем, хотелось бы лечь спать.

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline мадо

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 117
  • Повідомлень: 600
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я бы сделал так, можно пластик на метал поменять
Специалисты построили Титаник , а любители Ковчег

Offline Andrey59

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 112
  • Повідомлень: 462
  • Country: ua
  • http://www.etm.io
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Скачай отсюда каталог электромонтажных изделий http://www.eastexpress.com.ua/production.php
Там на 51 стр. увидишь стойки У4082 и У4084 унифицированные. Может они вашего технолога удовлетворят
Пользуясь случаем, хотелось бы лечь спать.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если заказчик богат, то я бы смотрел на Baks, в противном случае - восточный экспресс
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline sanykrimea

  • *
  • Thank You
  • -Given: 14
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 18
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Опытные технологи имеют привычку изменять техпроцессы - я вешаю на трос с запасом и опускаю к оборудованию

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Делал проект завода в Симферополе. Заказчик сразу предупредил, что возможно изменение места установки станков. Все щиты, устанавливаемые, были рассчитаны на возможное перемещение. Кабели прокладывали в полу, заказали строителям каналы, установили лотки (брали BAKS). Все сделали, завод работает.

 