Растолкуйте пункт ДБН
« : 29 Квітень 2010, 05:55:23 »
Уважаемые коллеги! Растолкуйте пожалуйста п.5.5 ДБН В.2.5-23-2003:
5.5 Схеми електричних мереж житлових будинків слід виконувати виходячи з того, що:
а) живлення квартир і силових електроприймачів (ліфтів, насосів, вентиляторів тощо), як правило, виконується від загальних секцій ВРП. При цьому силові електроприймачі повинні бути підключені до самостійної мережі, починаючи від ВРП. (...)

А теперь, собственно, почему встал вопрос: на финальной стадии проекта производится "доустановка" мусоропровода (устанавливается прочистное устройство Р=1кВт, 380В) и насосной Р=6кВт. В здании установлено УВР 3004 и остался таки один свободный предохранитель :-[. Можно ли подключить прочистное устройство и насосную на один предохранитель или
При цьому силові електроприймачі повинні бути підключені до самостійної мережі, починаючи від ВРП? Все устройства имеют в своем составе защиту от перегрузки. Или все же поставить щиток от которого отдельными группами запитать устройства?
« Останнє редагування: 29 Квітень 2010, 06:08:30 від Bobertigra »

Offline PrepsuPatha

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 101
  • Повідомлень: 453
  • Country: ua
  • Главный специалист НПЦ
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Растолкуйте пункт ДБН
« Reply #1 : 29 Квітень 2010, 08:10:17 »
Цитата: Bobertigra
силові електроприймачі повинні бути підключені до самостійної мережі, починаючи від ВРП
На мій погляд варіант
Цитата: Bobertigra
подключить прочистное устройство и насосную на один предохранитель
відповідає умовам ДБН, бо в цому випадку силові електроприймачі підключені до самостійної силової мережі, що відокремлюється від мереж живлення квартир

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Растолкуйте пункт ДБН
« Reply #2 : 29 Квітень 2010, 09:11:15 »
У ДБН, на мій погляд, не вдале формулювання. Можна зрозуміти, що кожен силовий приймач живиться окремою мережею або
Цитата: PrepsuPatha
силові електроприймачі підключені до самостійної силової мережі, що відокремлюється від мереж живлення квартир
. У будь-якому разі дякую :thumbsup:

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Растолкуйте пункт ДБН
« Reply #3 : 29 Квітень 2010, 10:14:42 »
А насосная только хоз-питье? без противопожарного назначения?
я знаю не все, а только половину

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Растолкуйте пункт ДБН
« Reply #4 : 29 Квітень 2010, 10:19:23 »
Да только хоз-питьевая

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Растолкуйте пункт ДБН
« Reply #5 : 29 Квітень 2010, 10:25:27 »
ну если хоз-питье, то по моему тоже ничего страшного
я знаю не все, а только половину

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Растолкуйте пункт ДБН
« Reply #6 : 29 Квітень 2010, 10:44:40 »
Я так понимаю, такую линию от перегрузки не надо защищать, только от кз?

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Растолкуйте пункт ДБН
« Reply #7 : 29 Квітень 2010, 11:12:24 »
ну если верить ПУЭ 3.1.10, то это требуется в случае открытой прокладки сетей с горючей оболочкой (ВВГнг тоже к ним относится), а по условиям работы эти потребители вряд ли будут перегружаться. Но на всякий случай, можно подобрать предохранитель, они ведь тоже от перегрузки защищают
я знаю не все, а только половину

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Растолкуйте пункт ДБН
« Reply #8 : 29 Квітень 2010, 11:17:10 »
Спасибо, вы меня успокоили :)

 