Проектирую электроснабжение.
Прокладку кабельных линий решили выполнить в кабельном блоке из полиэтиленовых труб. В блоке 9 труб - для прокладки линий разных категорий + резерв. По пути будут устроены кабельные колодцы ККС-3.

Нужно ещё проложить несколько труб для слаботочки (связь, дисперчиризация и т.д.) Слаботочники требуют расстояния 500мм.

Из-за стеснённых условий обеспечить это расстояние можем при прокладке трубопроводов один над другим. Получится: сверху слой грунта 700мм, блок 3х3 трубы - электрика, слой грунта 500мм, 2трубы для слаботочки (ИЛИ НУЖНО СВЕРХУ СЛАБОТОЧКУ, А ВНИЗУ ЭЛЕКТРИКУ?????). Трубопроводы заходят в общие колодцы.

Вроде-бы нормы ненарушены - что скажете?

Offline SergyK

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 173
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
По идее слаботочники из соображений безопасности обслуживания должны требовать раздельных с силовыми сетями колодцев . А трубы с кабелями до 1 кВ и слаботочка могут лежать рядом, если нет проблем с наведенной эдс, хотя стальная труба автоматически будет экранировать наводки, в случае с ПВХ трубой экранирования не будет. 

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Да с трубами нормально, с колодцами не очень, если связист полезе в колодец, то он будет работать под (над) кабелями силовыми, а они ох как не любят этого, группа допуска и всякое такое!
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Sergey U.
Да с трубами нормально
А что, это нормальная практика ставит слаботочку над/под электрикой?
Как ремонт "в земле" будет осуществляться?

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: andery
Как ремонт "в земле" будет осуществляться?
мы рассматриваем это как блок!
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline VitO

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 158
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: SergyK
По идее слаботочники из соображений безопасности обслуживания должны требовать раздельных с силовыми сетями колодцев .

Нет наши вроде непротив - главное прокладка на расстоянии 0,5м.

А вот что сверху проложить, а что внизу - это вопрос!

Больше склоняюсь чтоб слаботочку сверху

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Quote (selected)
А вот что сверху проложить, а что внизу - это вопрос!

3.17   В тоннелях (коллекторах) кабели должны размещаться вдоль стены на консолях (полках) в следующей последовательности сверху вниз:
-   силовые;
-   проводного вещания;
-   связи.
(ВБН В.2.2.45-1-2004)

Це хоч і не про кабельний блок, але інших вказівок немає.

і там же про відстані:
3.20   Расстояния между электрическими кабелями связи и кабелями проводного вещания, прокладываемыми в кабельной канализации, коллекторах, технических подпольях, помещениях ввода кабелей и непосредственно в грунте, должны быть не менее значений, приведенных в таблице 3.2


Offline VitO

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 158
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
O.S.,  тепер є на що опиратися! дякую!
 про відстані трохи непідходить

Дякую, що, як завжди, виручаєте!

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Хм. блок электрических труб 3х3 - а то, что в средней трубе допустимый ток кабеля будет конкретно ниже, учитывается?
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline VitO

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 158
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Андрюха РЗА
Хм. блок электрических труб 3х3 - а то, что в средней трубе допустимый ток кабеля будет конкретно ниже, учитывается?

Буду благодарен если скажешь как расчитать.
Пока не учитывал............... ???

Offline SergyK

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 173
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
VitO, ПУЕ 1.3.10

Offline VitO

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 158
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: VitO
Буду благодарен если скажешь как расчитать.
Типовий А6-92 Прокладка кабелей в блочной канализации

Offline roman.kuzmin

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 5
    • Перегляд профілю
    • Awards
В типововом А6-92 приведены токи для кабелей с бумажной изоляцией 10кВ (см. ПУЭ 1.3.20). У меня случай с кабелями с ПВХ изоляцией до 1кВ.
Подскажите, пожалуйста, длительно допустимые токи для кабелей с ПВХ изоляцией до 1кВ и для кабелей с бумажной изоляцией 10кВ проложеных в блочной канализации теже? Заранее Спасибо!

oipop

  • Гість
У ДКС есть документ, см. на сайте, по которому рассчитывается, по формуле, кабель в ихней двустенной трубе. Может поможет, сам пока не пользовал. Да и организовать "многослойную" прокладку кабелей проще, т.к. есть у них кластеры для труб, можно собирать разной высоты конструкции.

Offline roman.kuzmin

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 5
    • Перегляд профілю
    • Awards
У ДКС есть документ, см. на сайте, по которому рассчитывается, по формуле, кабель в ихней двустенной трубе. Может поможет, сам пока не пользовал. Да и организовать "многослойную" прокладку кабелей проще, т.к. есть у них кластеры для труб, можно собирать разной высоты конструкции.
Длительно допустимый ток по нормам разработанным для трубы ДКС получается одинаковый для всех кабелей проложенных в блоке т.е. длительно допустимый ток для кабеля проложенного в центре блока такой же как и для кабеля проложенного снаружы блока. Как то не правдоподобно. Да и методику, на которую ссылаются в нормах ДКС,
примут только в середине этого года.
Более того, коэффициент по нормам ДКС получается выше, чем коэффициент по А6-92.
Думаю надежнее взять всетаки по А6-92.

 