Коллеги, сегодня с заказчиком вышел спор по поводу применения мною в рабочем проекте концевой опоры по 21.0112-04.
В типовом она показана как концевая, но с отпайкой
СИП к ТП (КТП и т.п.).
Я же запроектировал, данную безподкосную опору с выходом на неё кабеля 35мм^2 и конечно сослался на этот типовой, в части закрепления опоры в грунте (проверил по геологии, всё нормально).
Заказчик мне пытается доказать, что это опора (в типовом)
как бы не концевая, а
как бы промежуточная

, а в моем проекте именно концевая, т.к. от концевой (последней) опоры "уходит" кабель на распредустройство. Казалось бы ПУЭ на "моей" стороне:
2.4.50. На ВЛ могут применяться опоры из различного материала. Для ВЛ следует применять следующие типы опор:...
4) концевые, устанавливаемые в начале и конце ВЛ, а также в местах, ограничивающих кабельные вставки. Они являются опорами анкерного типа и должны воспринимать в нормальных режимах работы ВЛ одностороннее тяжение всех проводов.
Вопрос можно ли опору по
21.0112-04, воспринимать как опору расчитанную на одностороннее тяжение

?