Автор Тема: Молниезащита здания с плоской мелаллической крышей  (Прочитано 5545 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Цитата: logotipok
Так девочку не обижать, она хорошая!
никто и не собирается ее обижать, а даже наоборот, помогаем ей :)
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

olgav

  • Гість
Вообщем, если соеденить мет.крышу с общим контуром заземления,этого будет достаточно???и влияет ли квадратура и  крыши на расчёт контура заземления???

olgav

  • Гість
 :)и благодарна что помогаете

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вообщем, если соеденить мет.крышу с общим контуром заземления,этого будет достаточно???и влияет ли квадратура и  крыши на расчёт контура заземления???
- да;
- нет.
я знаю не все, а только половину

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Цитата: olgav
влияет ли квадратура
нет, просто необходимо соединить мет.покрытие крыши с мет.каркасом здания (если такое есть), соеденить со спусками (токоотводы, их должно быть минимум 2) по периметру здания.
Цитата: olgav
на расчёт контура заземления
влияет на расчет только изменение количества вертикальных заземлителей (которые должны быть вкопаны в землю), изменение по длине горизонтального заземлителя, длины контура и т.п.
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

olgav

  • Гість

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ви не вказали відстань від лінії 35 кВ до вашої покрівлі. "Рядом" -- це скільки метрів?

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: