Автор Тема: Отключение вентиляции - предусмотрение электриков  (Прочитано 3763 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline dedugan4i

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 206
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Добрый день! То что вентиляция и кондиционеры должны быть запитаны от отдельного щита для того чтобы предусмотреть в нем отключение при пожаре - эт я знаю.
Но вот вопрос: знаете в санузлах ставят такие маленькие вентиляторы в потолке? Зашел, сделал свое дело, и включил чтоб вытягивало через обычный выключатель. Мощность их от силы 60-100 Вт. Неужели надо обязательно на них отдельно вести питание от щита вентиляции? Может есть в правилах лазейки, где хотя бы на эти микровентиляторы это не обязательно?
Очень прошу помочь! Заранее спасибо.

Offline Iryna

  • *
  • Thank You
  • -Given: 17
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 14
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вентиляторы в санузлах всегда запитываю от группы освещения (освещение санузла + вентилятор) и пока никаких проблем не было  :)
PS От АПС я их не отключаю
« Останнє редагування: 06 Травень 2010, 11:38:45 від Iryna »

Андрійка

  • Гість
Не только вентиляторы, но и полотенцесушители можно от освещения (я так делал, все ок).

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 947
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И   КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ СниП 2.04.05-91*У
...
9.3. Для зданий и помещений, оборудованных автоматическими уста-
новками пожаротушения или автоматической пожарной сигнализацией,  сле-
дует  предусматривать  автоматическое  блокирование  электроприемников
(кроме электроприемников оборудования,  присоединяемого  к  однофазной
сети освещения)
 систем  вентиляции,  кондиционирования  и  воздушного
отопления (далее - "системы вентиляции"), а также системы  противодым-
ной защиты с этими установками для:

Offline dedugan4i

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 206
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Всем спасибо! Отдельное спасибо CC19!

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: