номинал дифавтомата
« : 04 Травень 2010, 20:17:41 »
Есть насос для бассейнеа мощностью 1,3кВт, какой ДА поставить , 30мА или 100мА???
Спор на форуме не по делу - это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых.
Даже если ты победил - ты всё равно идиот.

Offline tuilri

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 49
  • Повідомлень: 422
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: номинал дифавтомата
« Reply #1 : 04 Травень 2010, 20:23:45 »
вообще-то для трехфазного двигателя дифавтоматы не ставят

Offline elwlad

  • *
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 24
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: номинал дифавтомата
« Reply #2 : 04 Травень 2010, 20:27:30 »
Двигатель насоса 1-фазный или 3-х фазный?

Offline 090

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 16
  • -Receive: 26
  • Повідомлень: 264
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: номинал дифавтомата
« Reply #3 : 04 Травень 2010, 20:29:02 »
220 В, извиняюсь что не уточнил сразу....
Спор на форуме не по делу - это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых.
Даже если ты победил - ты всё равно идиот.

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: номинал дифавтомата
« Reply #4 : 04 Травень 2010, 21:22:25 »
Для стационарных токоприемников диф.автоматы не ставят. а вообще расчет выполняется в соответствии с ДНАОП 0.00-1.32-01, где суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в номинальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО.
Ток утечки электроприемников принимается из расчета 0,3 мА на 1А тока нагрузки
К примеру ток 7А, а провод 20м, тогда:
0,3х7=2,1мА, и
Ток утечки сети принимается из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного провода
20х2мкА=0,2мА

2,1 + 0,2 = 2,3. что 2,3х3=6,9мА, т.е. УЗО с током утечки 10мА.
PS это если потребуют расчет, а вообще конечно лучше 30мА, для надежности от ложного срабатывания
« Останнє редагування: 04 Травень 2010, 21:25:55 від Sergey U. »
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline elwlad

  • *
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 24
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: номинал дифавтомата
« Reply #5 : 04 Травень 2010, 21:42:27 »
Согласен с Sergey U.Только наш ДНАОП в России не "ходит",хотя расчеты правильные.
ГОСТ Р 50571.3-94 (МЭК 364-4-41-92). "Электроустановки зданий. Требования по обеспечению безопасности. Защита от поражения электрическим током".

В п. 412.5.1. указано: "Применение устройств защитного отключения с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА, считают дополнительной мерой защиты от поражения электрическим током в нормальном режиме в случае недостаточности или отказа других мер защиты".

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: номинал дифавтомата
« Reply #6 : 04 Травень 2010, 22:19:28 »
Цитата: elwlad
хотя расчеты правильные.
elwlad, те же цифры имеются и в Российском ПУЭ
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline elwlad

  • *
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 24
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: номинал дифавтомата
« Reply #7 : 05 Травень 2010, 13:04:49 »
Все правильно Generator.Все или почти все нормативы и правила ,что в России или в Украине написаны в соответствии со стандартами МЭК.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю