Автор Тема: Расчет нагрузок по ДБНу  (Прочитано 17443 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Fogoso

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 34
  • Повідомлень: 403
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет нагрузок по ДБНу
« Reply #30 : 05 Травень 2008, 13:56:59 »
ZoloS9479,
Поеду щас тиранить инспектора примет ли он такой расчет нагрузок по строке с более высоким Код, и вообще как они их считают... раньше я считал по инструкции для проектирования электросетей г. Киева там
Рж.різ=(Ржп1-Ржп3)*N1*Код(1)+(Ржп2-Ржп3)*N2*Код(1+2)+Ржп3*(N1+N2+N3)*представлена в виде Рр=Рр.кв1*N1*Код(1)+Рр.кв2*N2*Код(1+2)+Рр.кв3*(N1+N2+N3)*Код(1+2+3), все теже коэфициенты...

Offline ЗМЕЙ

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 109
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет нагрузок по ДБНу
« Reply #31 : 26 Липень 2008, 23:25:53 »
надыбал калькулятор по расчету. правда демка.
для норм.работы платить надо
http://lira.com.ua/products/electra/karmen_m.php

Offline Kirlos

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 274
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет нагрузок по ДБНу
« Reply #32 : 27 Липень 2008, 12:48:45 »
ЗМЕЙ, а ты пробовал считать с его помощью? Или я чё то не понял или эта программа может расчитывать дома с квартирами только одного уровня электрофикации, правда зачем тогда вводить нагрузки квартир непонятно, т.к. в дальнейших расчётах они не встречаються. А весь расчёт производиться по формуле 1 ДБНа. Если я не прав, поправьте, т.к. в свете всего перечисленного эта програмка не представляет особой ценности.

Offline ЗМЕЙ

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 109
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет нагрузок по ДБНу
« Reply #33 : 27 Липень 2008, 19:50:14 »
ЗМЕЙ, а ты пробовал считать с его помощью?
на всяк случай загрузил по новой и проверил не ошибся ли: используются таблицы 4.1 и 4.3 и формула 5. можно ввети 7 типов разных нагрузок.
лично у меня больше 4 в одном доме пока не встречалось

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет нагрузок по ДБНу
« Reply #34 : 27 Липень 2008, 20:08:42 »
ЗМЕЙ, у меня тоже почему-то не считает. Видимо демо или я что-то не так делаю. Задавать нагрузки не проблема для разных типов жилья, а вот расчет только по 1-му типу.

Offline ЗМЕЙ

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 109
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет нагрузок по ДБНу
« Reply #35 : 27 Липень 2008, 20:22:48 »
ЗМЕЙ,расчет только по 1-му типу.
тут переключатель есть между видами. и можно задавать вручную ограничение по токам

Offline Ni

  • *
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 26
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет нагрузок по ДБНу
« Reply #36 : 03 Серпень 2008, 21:08:13 »
Народ помогите плиз, может кто сталкивался, как считать общую нагрузку 5-ти многоквартирных домов (одинаковых).
Отдельно для каждого и множить на 5 или рассматривать их как один многоквартирный с соответствующими удельными нагрузками?
 

Offline ЗМЕЙ

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 109
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет нагрузок по ДБНу
« Reply #37 : 04 Серпень 2008, 10:03:02 »
по формуле, по общему кол-ву квартир каждого вида нагрузки

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет нагрузок по ДБНу
« Reply #38 : 05 Серпень 2008, 14:34:42 »
Есть 4-х этажное здание в котором располагается:
жилье 8 квартир
Р=22.4кВт
Офисы 470м2 , Р=25.85кВт
Вопрос
Расчитывать я так понимаю надо при помощи формулы 9, из пункта 4.18
Р=22.4+0.4*25,85=32,74кВт
Вопрос:
не мало ли это? А то коеф. 0.4 как-то пугает....


Online 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет нагрузок по ДБНу
« Reply #39 : 05 Серпень 2008, 14:44:44 »
andery, а силовой там никакой нагрузки не добавляется? Типа топочной и пр., она тож там в формуле присутствует. Может ее добавить и не так страшно будет ;)

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет нагрузок по ДБНу
« Reply #40 : 05 Серпень 2008, 14:57:02 »
ZoloS9479,
Да топочная 1кВт будет, насосы до 1кВт, лифтов нету....
Просто есть и другой обьект с нагрузками в 2 раза побольше, вот и стремно как-то считать с этим коеф. 0.4.

Online 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет нагрузок по ДБНу
« Reply #41 : 05 Серпень 2008, 15:10:50 »
Судя по нагрузке жилья, плиты на газе, бойлеры вряд ли есть, раз топочная присутствует, гипотетично днем жилой нагрузки нет, офисная есть - вечером наоборот. Так что наверное где-то так и есть 0,4, ну может еще докинь процентов 10 для успокоения

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет нагрузок по ДБНу
« Reply #42 : 05 Серпень 2008, 15:13:53 »
Цитата: Ni
Народ помогите плиз, может кто сталкивался, как считать общую нагрузку 5-ти многоквартирных домов (одинаковых).
Отдельно для каждого и множить на 5 или рассматривать их как один многоквартирный с соответствующими удельными нагрузками?
по п. 4.38 ДБН В.2.5-23-2003
Входите тесными вратами

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет нагрузок по ДБНу
« Reply #43 : 05 Серпень 2008, 15:15:44 »
Цитата: andery
Вопрос:
не мало ли это? А то коеф. 0.4 как-то пугает....
апочему 0,4 а не 0,6?
Входите тесными вратами

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет нагрузок по ДБНу
« Reply #44 : 05 Серпень 2008, 15:18:54 »
ZoloS9479
Топочная тока для офисов, у квартир индивидуальное отопление.
Цитата: AleksandrPol
апочему 0,4 а не 0,6?
Ну табл. 4.13
Пересечение: Жилие здания с газовыми плитами... и Учереждения управления, финансовые, ......
Там 0.4

 