Автор Тема: Расположение электропомещения  (Прочитано 7776 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Kirlos

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 274
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Всем привет. Сталкнулся с таким вопросом: имееться жилой восьмиэтажный дом, встал вопрос по поводу размещения электропомещения, архитекторы предлагают разместить в тех этаже под коридором квартиры, хотя вобщем то место "удобное" но что им ответить пока не знаю.
С одной стороны пункт 2.15 ДБН В.2.2-15-2005 гласит:«Не допускається розміщення електрощитової суміжно з житловими приміщеннями, під і над ними. Допускається передбачати електрощитову в підземному поверсі поблизу входу за умови унеможливлення її затоплення та з влаштуванням шумоізоляції огороджувальних конструкцій.»
Но в тоже время в пункте 7.2 ДБН В. 2.5-23-2003 сказано:«ЕП, а також ВП, ВРП, ГРЩ не допускається розміщувати безпосередньо під санвузлами, ванними кімнатами, душовими, кухнями (окрім кухонь квартир)…» из чего следует, если я правильно понимаю,  что под кухнями квартир можно.
Вот мне и не понятно, если под кухней можно, то можно ли тогда и под коридором, и что вообще подразумеваться под понятием «житловимі приміщення». Буду рад вашим советам.
 
« Останнє редагування: 01 Квітень 2008, 21:51:56 від Kirlos »

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расположение электропомещения
« Reply #1 : 01 Квітень 2008, 18:50:25 »
Жилое помещение - отапливаемое помещение, расположенное в надземном этаже, предназначенное для круглогодичного проживания и отвечающее санитарно-эпидемиологическим требованиям к микроклимату и воздушной среде, к естественному освещению, к допустимым уровням нормируемых параметров шума, вибрации, ультразвука и инфразвука электрических и электромагнитных полей и ионизирующего излучения.
Квартира - комплекс взаимосвязанных помещений, используемых для проживания одной семьи различного количественного состава или одного человека, включающий (как минимум): жилую (жилые) комнату, кухню, ванную комнату (душевую), уборную (или совмещенный санузел), прихожую, кладовую или встроенный шкаф.
Подсобные помещения квартиры - помещения, предназначенные для гигиенических или хозяйственно-бытовых нужд проживающих (ванная, уборная, душевая, постирочная, кухня, кладовая), а также прихожая, внутриквартирный холл, коридор и др.
« Останнє редагування: 01 Квітень 2008, 18:55:53 від hi_tech »

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расположение электропомещения
« Reply #2 : 01 Квітень 2008, 20:08:38 »
Kirlos, Я бы попробывал щитовую разместить там где мне это удобно, но приэтом не нарушая норм, т.е. в данном случае придерживаться более жостких требований. Пусть архитекторы помучаются, а то часто вообще про щитовые забывают.

Offline Kirlos

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 274
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расположение электропомещения
« Reply #3 : 01 Квітень 2008, 21:57:02 »
Kirlos, Я бы попробывал щитовую разместить там где мне это удобно, но приэтом не нарушая норм, т.е. в данном случае придерживаться более жостких требований. Пусть архитекторы помучаются, а то часто вообще про щитовые забывают.
т.е. ты щитаеш что желательно всё таки вынести ЭП вообще за "пределы" квартиры, даже не смотря на то что вобщем то коридор относиться не к жилым, а к подсобным помещениям?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расположение электропомещения
« Reply #4 : 01 Квітень 2008, 22:37:54 »
В первую очередь щитовая должна находиться недалеко от входа, удобно выходить к стоякам, и удобно заходить питающими кабелями. И еще чтобы над щитовой и через нее не проходили вода и канализация. Если есть возможность то вынести щитовую за пределы квартиры (например под фойе или общий коридор)

Offline Kirlos

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 274
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расположение электропомещения
« Reply #5 : 02 Квітень 2008, 08:50:27 »
Выкладываю план техэтажа с местом ориентировочного расположения ЭП (габариты ЭП совпадают с размерами коридора квартиры на 1м этаже). Жду коментариев  ;)

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расположение электропомещения
« Reply #6 : 02 Квітень 2008, 08:58:15 »
Как по мне, так вполне нормальное место.
ГИП у нас придумал если электрощитовая в подвале, то пол электрощитовой поднимает на 10-20см.
« Останнє редагування: 02 Квітень 2008, 08:59:50 від andery »

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расположение электропомещения
« Reply #7 : 02 Квітень 2008, 09:33:35 »
Да вроде нормально, все требования ДБНов соблюдены.
Кстати, в ПУЭ тоже есть "претензии" по поводу габаритов электропомещений:
4.1.21. В электропомещениях (см. 1.1.5) проходы обслуживания, находящиеся с лицевой или с задней стороны щита, должны соответствовать следующим требованиям:
1. Ширина проходов в свету должна быть не менее 0,8 м; высота проходов в свету — не менее 1,9 м. В проходах не должны находиться предметы, которые могли бы стеснять передвижение людей и оборудования, В отдельных местах проходы могут быть стеснены выступающими строительными конструкциями, однако ширина прохода в этих местах должна быть не менее 0,6 м. .... и т.д.
У тебя глубина щитовой где-то 1,8м, так что тут тож ОК.
Цитата: andery
ГИП у нас придумал если электрощитовая в подвале, то пол электрощитовой поднимает на 10-20см.
хороший ГИП у  вас andery, а тут надо напоминать всякий раз  :(

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расположение электропомещения
« Reply #8 : 10 Листопад 2010, 16:43:57 »
Можно ли под лестничной клеткой размещать электрощитовую? Клетка жилого дома заканчивается на 1-м этаже, электрощитовая для этого дома - на верхнем этаже паркинга. Как вариант можно рассматривать под мусоропроводом или же под холлом лифта.
« Останнє редагування: 10 Листопад 2010, 16:54:13 від *Андрей* »

Offline aleks

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 34
  • Повідомлень: 556
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расположение электропомещения
« Reply #9 : 10 Листопад 2010, 17:13:12 »
думаю под лесницей не проблиматично...главное чтоб кабелями можно было нормально зайти и выйти (не через пожароопасные зоны)

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расположение электропомещения
« Reply #10 : 10 Листопад 2010, 18:02:01 »
Да, я тоже так считаю, только электрощитовая имеет выход не непосредственно наружу. Нужно сначало открыть дверь электрощитовой, выходишь в коридор, делаешь по коридору крюк 90 градусов, поднимаешся по лестнице, выходишь наружу :)

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расположение электропомещения
« Reply #11 : 10 Листопад 2010, 20:04:50 »
Запрета нет, в помощь п.п. 6.1, 6.3, 6.4, 6.5, 6.7 ДБН В.2.5-23:2010  и п.п.4.3.11 НАПБ А.01.001-2004 ;)
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline Olga_

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 59
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расположение электропомещения
« Reply #12 : 25 Листопад 2010, 07:46:28 »
Добрый день! Подскажите пожалуйста!
Щитовая не имеет выхода наружу, расположена на цокольном этаже.
Допустимо вводные кабели прокладывать за подшивным потолком чтобы ввести в щитовую или нужно оборудовать спец. технический коридор? Какие нормы регламентируют, что нельзя прокладывать вводные кабели через общественные помещения?

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расположение электропомещения
« Reply #13 : 25 Листопад 2010, 08:08:21 »
расположена на цокольном этаже.
А что находится на цокольном этаже?

Offline Olga_

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 59
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расположение электропомещения
« Reply #14 : 25 Листопад 2010, 08:26:22 »
Пока не утверждено окончательно, скорее всего офис.  надо  найти нормы о прокладке кабельных линий транзитом через чужие помещения

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю