Автор Тема: Расположение электропомещения  (Прочитано 7754 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Olga_

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 59
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расположение электропомещения
« Reply #15 : 25 Листопад 2010, 09:34:14 »
Всё таки! может какие мысли по поводу вводных кабелей в щитовую через подшивной потолок или оборудование для них спец техн коридора?  :-[

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расположение электропомещения
« Reply #16 : 25 Листопад 2010, 09:49:06 »
Та можна транзитом через підш. стелю. Якшо дотримуватись вимог п. 4.36, 4.37 ДБН В.2.5-23. І не можна транзитом через пожеженебезпечні приміщення.
« Останнє редагування: 25 Листопад 2010, 09:51:01 від O.S. »

Offline Olga_

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 59
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расположение электропомещения
« Reply #17 : 25 Листопад 2010, 12:29:04 »
а что есть в нормах по поводу транзита кабельных линий через коридор туалетов?

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расположение электропомещения
« Reply #18 : 25 Листопад 2010, 14:56:13 »
"Коридор туалета" -- це я так розумію там де умивальник? Чи по науці "шлюз вбиральної". Якщо так, то особливих вимог нема. Хіба що я б не проходив в сталевих трубах чи лотках (п. 4.42 ДБН В.2.5-23).

Offline nikaraguasasham

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 176
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расположение электропомещения
« Reply #19 : 24 Грудень 2010, 15:23:32 »
кто проектировал  ЕП на верхних технических этажах  здания (25-30 этажей),
объясните пожалуйста, в чем приемущества  такого решения?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расположение электропомещения
« Reply #20 : 24 Грудень 2010, 15:57:39 »
преимущество в том, что не нужно тянуть много кабелей разного сечения для запитки оборудования которое находится на этом этаже, а достаточно проложить один или несколько кабелей (или шинопроводов) для запитки одного или нескольких распред устройств

Offline yikell

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 117
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 244
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расположение электропомещения
« Reply #21 : 24 Грудень 2010, 16:11:18 »
преимущество в том, что не нужно тянуть много кабелей разного сечения для запитки оборудования которое находится на этом этаже, а достаточно проложить один или несколько кабелей (или шинопроводов) для запитки одного или нескольких распред устройств
Я так понимаю, вопрос стоит не в том, что эти электропомещения предназначены в основном не для установки щитов для запитки оборудования этих тех.помещений вверху зданий, а тех же этажных щитов...

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расположение электропомещения
« Reply #22 : 24 Грудень 2010, 16:19:00 »
эти электропомещения предназначены в основном не для установки щитов для запитки оборудования этих тех.помещений
Эл. помещения используются как раз для установки щитового оборудования.
Есть еще вариант, когда внутри здания на верхних этажах устраивают  ТП. ТП это тоже электропомещение

Offline yikell

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 117
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 244
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расположение электропомещения
« Reply #23 : 24 Грудень 2010, 16:26:28 »
Сугор, ты меня не правильно понял, я имел в виду, что с этих помещений щиты запитывают в том числе этажные щиты...

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расположение электропомещения
« Reply #24 : 24 Грудень 2010, 16:33:25 »
с этих помещений щиты запитывают в том числе этажные щиты...
yikell, насколько я знаю только в тех случаях, когда речь идет о ТП расположеных на тех этажах

Offline Levl

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 16
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расположение электропомещения
« Reply #25 : 24 Грудень 2010, 16:36:28 »
На верхнем техэтаже ставят, в основном, ВРП для подключения пожарных нагрузок - вентиляторов дымоудаления, туда же можно подключить общедомовые групповые линии эвакуационного освещения, пожарный лифт и проч. А поэтажные квартирные щитки - запитать от ВРП, которые стоят в обычной щитовой - внизу.  Какой смысл увеличивать протяженность линий, потери?

Offline yikell

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 117
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 244
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расположение электропомещения
« Reply #26 : 24 Грудень 2010, 16:38:07 »
yikell, насколько я знаю только в тех случаях, когда речь идет о ТП расположеных на тех этажах
Ну, это понятно. если ТП сверху, то и смысла нету тянуть кабели вниз к ВРУ, а потом снова вверх к этажным щитам...

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: