1. Насчет нестыковки в нормах: в ПУЭ написано "несгораемых оболочках", в сетрификате на кабель - "не поддерживающий горение", а у пожарников "степень горючести", и кто мне объяснит, как увязать между собой эти понятия?
2. Где указаны допустимые токи на кабель проложеный в трубе?
3. Что значит, монтажникам неудобно? До недавнего времени в основном применялась прокладка провода в трубе, а кабеля открыто или в земле и было удобно, а сейчас вдруг стало неудобно. Не вижу проблемы затягивать провод в трубы: берем 4(5) бухт концы скручиваем и затягиваем в трубу. 5-ти жильный кабель намного жоще 5-ти проводов.
4. Понятие "нг" подразумевает под собой, что при пожаре кабель определенное время будет сохранять свою роботоспособность. Но никто не отменял требования ПУЭ по способам прокладки. А чтобы кабель не горел необходимо правильно выбирать кабель подопустимым токам согласно расчетным нагрузкам, при этом не выбирать кабель по предельнодопустимым значениям, и проверять автоматы на защиту от К.З. и перегрузок.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
И еще, где написано что кабель или провод в стояке должен быть обязательно негорючим, в ДНАОП упоминается только "помірне димоутворювання". А применяя в стояках металлические трубы мы улучшаем условия срабатывания автомата при К.З. (уменьшаем сопотивление петли "фаза-ноль"

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Сугор
И еще, где написано что кабель или провод в стояке должен быть обязательно негорючим
В этом топике раньше было
ДБН В.2.2-15-2005 "Жилые здания"
4.23 Кабелі та проводи повинні бути стійкими до поширення полум'я. Кабелі та проводи, які прокладені в об'ємах сходових кліток і коридорів, також повинні виготовлятися з матеріалів, що мають помірну димоутворювальну здатність, малонебезпечних за токсичністю продуктів горіння за ГОСТ 12.1.044 (групи Д2, Т1 за ДБН В.1.1-7).

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ой, не заметил раньше
Цитата: Kirlos
Соответственно стояки прокладываються НЕ "об'ємах сходових кліток і коридорів", поэтому, как мне кажеться, никаких противопоказаний к применению того же ПВ или ВВГ нет.
Ну по крайней мере ПВ нельзя так как он горюч, а четко сказано что ВСЕ кабели и провода должны быть негорючими. Я понимаю что ВВГ при одиночной прокладке негорюч, но где гарантия что монтажники где-то пучком не проложат....

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Давно ли это "нг" в маркировке появилось? Я ж не против, чтоб не горело.

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
И еще. Все маркировки, как у капиталистов, так и у нас подразумевают некоторую абревиатуру. Так вот. ПВ - провод в виниловoй изоляции (поливинилхлоридной). А эта гадость горение не поддерживает. Хотя в огне превращается в рассыпчатую сажу. Соответственно ВВГ - кабель в виниловой изоляции и виниловой оболочке. А "нг" добавили только не давно. Думаю производители просто "масло намаслили" для пожарных.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Бригадир
Давно ли это "нг" в маркировке появилось?
Есть с "нг" а есть и без  ;), вот в квартирах можна просто ВВГ, но только с одиночной прокладкой . Но я страхуюсь и ставлю в проектах ВВГнг (без "нд") и в квартирах. 
А требование появилось с 2005 года с выходом ДБНа...
Цитата: Бригадир
А эта гадость горение не поддерживает.
При одиночной прокладке, если не ошибаюсь.....

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
И еще, про обьем лестничной клетки:
Этажный щит находится в обьеме лестничной клетки или нет?

Sergio

  • Гість
andery, а почему ПВ - горюч, а ВВГ - негорюч, если и там и там покрытие - винил???

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Sergio
andery, а почему ПВ - горюч, а ВВГ - негорюч, если и там и там покрытие - винил???

http://www.procable.com.ua/catalog/?id=000100010019
оттуда:
Quote (selected)
Кабели марки ВВГ не распространяют горение при одиночной прокладке.

Т.е. если 2 кабеля ВВГ в пучке - то они уже не не распространяют горение.
У нас 5 ПВ в пучке ИМХО это всеравно что 5 ВВГ пучком проложить.
+ такой фразы я не встречал у ПВ (что он негорючи), + не все производители ВВГ пишут эту фразу про негорючесть при одиночной прокладке.....

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я для стояков этажных щитов, телеусилителей, розеток уборочных машин, слаботочных устройств, прокладываю провода ПВ в ПВХ трубах,
и только для освещения лестничных клеток применяю N2HX.
Согласно ГОСТ 6323-79 "ТУ на провода с ПВХ изоляцией" (в том числе АПВ, АППВ, ПВ-1, ПВ-2, ПВ-3, ПВ-4, ППВ) п.2.6.12 "провода не должны распространять горение". Про пучок в ДБН 15 не упоминается.
По поводу кабелей в трубах - допустимый длительный ток беру как прокладка по воздуху (если конечно кабель в трубе в помещении).
« Останнє редагування: 01 Квітень 2008, 18:42:14 від hi_tech »

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: hi_tech
По поводу кабелей в трубах - допустимый длительный ток беру как прокладка по воздуху (если конечно кабель в трубе в помещении).
Но если взять по анологии с проводом, то допустимый ток для провода проложеного открыто больше, чем для провода проложеного в трубе. Так что для провода проложеного в трубе по идее нужно вводить каккой-нибудь коэффициент

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сугор, ммм а где в ПУЭ есть ток для одного провода в трубе?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
так я о томже

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: hi_tech
Про пучок в ДБН 15 не упоминается.
хех - как хитро.....  ;)

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю