Анастасия, ответ на ваш вопрос содержиться в тех. информации на ЕАЕ, она сейчас лежит передо мной

. там написано, что они предназначены для систем 3F+N (4-х проводниковый) или 3F+N+РЕ (5-ти проводниковый). Производитель не рассматривает корпус изделия в целях использования его в качестве РЕ-проводника, поэтому опасения товарищей очень даже обоснованы... только путем измерений и расчетов, при выполнении условий
1.7.122. Использование открытых и сторонних проводящих частей в качестве РЕ-проводников допускается, если они отвечают требованиям настоящей главы к проводимости и непрерывности электрической цепи.
Сторонние проводящие части могут быть использованы в качестве РЕ-проводников, если они, кроме того, одновременно отвечают следующим требованиям:
1) непрерывность электрической цепи обеспечивается либо их конструкцией, либо соответствующими соединениями, защищенными от механических, химических и других повреждений;
2) их демонтаж невозможен, если не предусмотрены меры по сохранению непрерывности цепи и ее проводимости.
можно доказать возможность использования его в этом качестве....