Автор Тема: освещение помещения с газовым котлом  (Прочитано 2220 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline UzSm

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 7
    • Перегляд профілю
    • Awards
Здравствуйте. Подскажите, если кто сталкивался. Объект (офисное помещение) отапливается автономной системой отопления - газовый котел. Вопрос следующий - существуют ли какие-нибудь особые требования к электроснабжению (освещению) помещения, в котором установлен котел. (Получил замечания от экспертов "Выполнить освещение котельной в соответствии с п.7.3 Пособия к СНиП II-35-76; автоматизацию газоснабжения котлоагрегата п.8.6 8.7 Пособия к СНиП II-35-76"). Неужели комната с бытовым котлом = КОТЕЛЬНАЯ. Если котел требует только подключения 220В и имеет автоматику управления и защиты (в том числе газоснабжения и при загазованности) нужно ли еще что-то изобретать...

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: UzSm
Вопрос следующий - существуют ли какие-нибудь особые требования к электроснабжению (освещению) помещения
СНиП II-35-76 - "п.п.  14.14.    В котельных должно предусматриваться рабочее освещение, а также аварийное освещение для продолжения работы.14.15.    При площади отдельных этажей котельных до 250 м2 включительно для аварийного освещения допускается применение переносных электрических фонарей с аккумуляторами или сухими элементами."

и еще ставлю ЯТП на 36В.

14.16.    Для питания светильников местного стационарного освещения в производственных помещениях котельных должно применяться напряжение не выше 42 В, для ручных светильников - не выше 12 В.


Цитата: UzSm
Если котел требует только подключения 220В и имеет автоматику управления и защиты (в том числе газоснабжения и при загазованности) нужно ли еще что-то изобретать...
У вас в проекте должна быть сигнализация загазованности, которая выдает светозвуковой сигнал об утечке газа, а если есть электроклапан газа, то и его закрытие!
« Останнє редагування: 21 Квітень 2010, 22:07:23 від Sergey U. »
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Quote (selected)
Неужели комната с бытовым котлом = КОТЕЛЬНАЯ.


Залежить від теплової потужності газового котла. Ця тема вже дублююча доречі, ось тут був справжній холівар колись :D

http://eom.com.ua/index.php/topic,3685.15.html

Особливо читайте починаючи з "ответ № 13" і далі

Offline UzSm

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 7
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо, обязательно почитаю!

 