Автор Тема: Пожарные извещатели за подвесным потолком  (Прочитано 24963 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: sbal
А вот как быть с датчиками за подв.потолком, а?
Так же
Цитата: sbal
каждая точка контролироваться должна двумя датчиками

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Виктор,
А на основании чего (нормы) Вы так утверждаете? Ведь пространство за подвесным потолком в коридоре не является путем эвакуации как сам коридор, да и дымоудаления там нет. Вот когда дым просочится ниже подв.потолка - другое дело. Логично было бы такой алгоритм запуска дымоудаления:
- по двум датчикам в коридоре;
- по одному за подв.потолком и в коридоре;
- по одному в коридоре и в помещении с выходом в коридор.
Это мои мысли. Формально Вы правы конечно, но лепить по два за подвесным ...  ;)

bvv
Именно так и советовал монтажникам, плевались конечно. Выход завсегда найти можно.
« Останнє редагування: 29 Липень 2009, 07:23:45 від sbal »
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline bvv

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 110
  • Повідомлень: 908
  • Country: ua
  • Баканов Владимир заслуженный изобретатель Украины
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
2 sbal!
Если бы все можно было бы предусмотреть заранеее - подстелить соломку в то место, где можно упасть... Необходимое количество извещателей из серии ИП-2 можно  заказать с минимальным расстоянием между сенсорами - 100 мм на заводе изготовителе. Естественно, что производитель с двумя штуками специально возиться не будет - эту работу сделают монтажники, немного поворчав про надбавку за совмещение профессий.
« Останнє редагування: 29 Липень 2009, 09:16:05 від bvv »
Знание некоторых принципов освобождает нас от знания множества фактов

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: sbal
Формально Вы правы конечно, но лепить по два за подвесным ... 
Согласен, жалко. Но нормы...

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ломаю мозг: пространство за подвесным потолком в коридоре есть "составная" часть этого самого коридора. Отсюда за подвесным - каждая точка контролируется  двумя извещателями.
Тупик, "отсоединить" не выходит.
Просто заказчик с логикой попался  :) : "дымоудаление" служит для обеспечения "чистоты" пути эвакуации (коридор) и на кой запуск по двум от дыма за подвесным?

Вот накопал на форуме www.abok.ru
"СНиП 41-01-2003 п.8.7 При удалении продуктов горения из коридоров дымоприемные устройства следует размещать на шахтах под потолком коридора, но ниже верхнего уровня дверного проема. Допускается установка дымоприемных устройств на ответвлениях к дымовым шахтам. Длина коридора, обслуживаемого одним дымоприемным устройством, должна быть не более 45 м."
« Останнє редагування: 03 Серпень 2009, 16:44:37 від sbal »
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Byrish

  • *
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 19
  • Электроника- наука о плохих контактах
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Уважаемые коллеги. По объяснению наших друзей из контролирующих органов пожарной охраны, пожарные извещатели за подвесным потолком (или же двухточечные) ставятся независимо от расстояния между основным и подвесным потолком при наличии в этом пространстве кабельных сетей (сигнализации, электроснабжения и т.п.). А поскольку до извещателей вы все равно будете тянуть кабель, то лучше всего предусматривать двухточечные извещатели при наличии подвесного потолка. Единственное ограничение - невозможность установки по габаритным размерам.

Offline Valevis

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 59
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 76
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
НАПБ Б.06.004-2007 гласит:

1.21. Простори за підвісними стелями,  де прокладено відкрито більше  12  проводів  або  кабелів  (незалежно від напруги та сили струму,  на які вони розраховані),  виконані з помірно небезпечних за   токсичністю  продуктів  горіння  (група  Т2)  та  з  помірною димоутворювальною  здатністю  (група  Д2)   матеріалів,   які   не поширюють   горіння   у   пучках   за  категорією  навантаження  А (нормативний об'єм горючого навантаження - 7 л  на  метр  погонний згідно з ГОСТ 12176 "Кабели,  провода и шнуры.  Методы проверки на
нераспространение горения"),  дозволяється не обладнувати АУПГ  за умови наявності на такі проводи та кабелі відповідних сертифікатів Системи УкрСЕПРО,  а  також  обладнання  просторів  за  підвісними стелями  АУПС з димовими сповіщувачами та світловою індикацією про їх спрацювання, що встановлюється на підвісних стелях.
« Останнє редагування: 12 Серпень 2009, 11:47:09 від Valevis »

Offline Nick_O_Lay

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 38
  • -Receive: 16
  • Повідомлень: 131
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
п.1.21. НАПБ Б.06.004-2007 гласит о пожаротушении.
п.10.  таблицы 3 НАПБ Б.06.004-2007 гласит о том, что пожарной сигнализацией пространства за подвесным потолком надо оснащать при наличие в этом пространстве проводов или кабелей от 5 до 12. При кол-ве проводов или кабелей больше 12 пространство уже надо оборудовать системой пожаротушения с учетом п.1.21. НАПБ Б.06.004-2007

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Отсюда выходит, что если за подвесным проложено такое кол-во кабелей локальной вычислительной сети и которые НЕ "виконані з помірно небезпечних за   токсичністю  продуктів  горіння  (група  Т2)  та  з  помірною димоутворювальною  здатністю  (група  Д2)   матеріалів,   які   не поширюють   горіння   у   пучках   за  категорією  навантаження  А (нормативний об'єм горючого навантаження - 7 л  на  метр  погонний згідно з ГОСТ 12176 "Кабели,  провода и шнуры.  Методы проверки на нераспространение горения")" и НЕТ "наявності на такі проводи та кабелі відповідних сертифікатів Системи УкрСЕПРО", то АУПГ. Бррр
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: sbal
то АУПГ. Бррр
Проложите эти кабели не открыто (в трубах, коробах и т.п.)

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Виктор да-да, импульсивно отписал. Решается прокладкой в неперфорированных (сплошных) метал.коробах.

В продолжении темы в части управления дымоудалением. Читаю ДБН В.2.2.-24 "Высотки", пункт 9.97 "димові пожежні сповіщувачі, встановлені в просторі за підвісною стелею ..., розглядаються як сповіщувачі, встановлені в окремих приміщеннях і не можуть служити для виявлення диму в основному просторі приміщення".
А ведь требования к "высоткам" жесткие, отсюда за подвесным потолком - каждая точка одним извещателем. Нет?  ;)
« Останнє редагування: 13 Серпень 2009, 13:38:45 від sbal »
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Floyd

  • Гість
тема конечно старая, но вот наткнулся и задался вопросом! Подскажите как обозначить графически на чертеже двухточечный датчик типа СП 2.2 ?? Облазил много нормативки но так и не нашел! Заранее спасибо!

Offline bvv

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 110
  • Повідомлень: 908
  • Country: ua
  • Баканов Владимир заслуженный изобретатель Украины
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Мне кажется, что правильней всего двухточечный извещатель обозначать как два дымовых извещателя обединеных одной своей гранью.
Знание некоторых принципов освобождает нас от знания множества фактов

Offline Yanel

  • **
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 33
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Можно ли не ставить пожарные извещатели в ПП если все кабели в гофротрубе и относятся к группе нг-нд?

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Yanel
Можно ли не ставить пожарные извещатели в ПП если все кабели в гофротрубе и относятся к группе нг-нд?
Можно, если ПП меньше 0,4 м.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю