1. Система земляного закінчення - типу "В" (контур з поцинованої штаби 30х3,5 мм навколо споруди на відстані 1 м від стіни та із заглибленням принаймні 0,5 м).
2. Доземні провідники - найперше на кутах споруди, на фасадах - за обраним LPL (РБЗ).
3. Система прехопленняю
3.1. На пласких покрівлях - стрижні на кутах, сітка на решті покрівлі з коміркою за обраним LPL (РБЗ).
3.2. На двосхилих покрівлях - проводи коником і рубами.
Скачайте каталог з блискавкозахисту, там є первинні відомості щодо проектування:
http://catalog.obo-bettermann.com/cps/rde/xbcr/SID-0CA1033C-66294BDE/obo-bettermann/download/uk-uk/Katalog_TBS_2012_ru.pdf Принагідно, зазирнемо у нормативний документ.
ДСТУ EN 62305-3:2012
...
4.2. Конструкція LPS
Технічно і економічно оптимізований проект LPS є можливим, особливо якщо стадії проектування та монтажу LPS скоординовано зі стадіями проектування та спорудження захищуваної будівлі (споруди). Зокрема, проект будівлі (споруди) має використовувати металеві частини будівлі (споруди) як частини LPS.
Визначення класу та розміщення LPS для існуючих будівель (споруд) має брати до уваги обмеження, пов’язані з існуючою ситуацією.
Проектна документація LPS має містити всю інформацію, необхідну для забезпечення правильного і повного монтажу. Більш детальну інформацію дивись у Додатку E.
LPS мають проектувати та монтувати добре підготовлені та висококваліфіковані спеціалісти з проектування та монтажу систем блискавкозахисту (дивись E.4.2) Тобто, є перспектива підвищення кваліфікації