У складі електросистеми станції напевне є кілька сполучних шин, на які приєднано провідники РЕ. Такі сполучні шини мають з'єднання з уземлювачами, які також там мають бути.
Пропоную встановити прості й недорогі феререєстратори блискавки OBO BETTERMANN (артикул 5091322 - набір з 10 шт.) на кожному такому провіднику. Боронь Боже, влучить блискавка у модуль чи у кабель, на карточці залишиться запис. Перешліть картки до контори OBO BETTERMANN і безкоштвно отримайте протокол зчитування записаного струму. Таким чином зможете обгрунтувати власнику необхідність влаштування LPS. Напевне, щось від такого удару й пошкодиться.
Інакше належить зробтити розрахунок збитків без та з блискавкозахистом (методика є). Так власнику буде зрозуміло, за що він має платити.