Автор Тема: Блоки искрозащиты  (Прочитано 8720 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline kirill84

  • *
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 29
    • Перегляд профілю
    • Awards
Блоки искрозащиты
« : 19 Квітень 2010, 20:22:40 »
Подскажите пожалуйста какие блоки искрозащиты применяете когда ставите Гамму 102 илит 108. Дело в том что наличие искробезопасной цепи котрая указана в паспорте прибор не обеспечивает(звонил на завод изготовитель).На СЗС понятно какие можно поставить, а на шлейфы что?

Offline zema

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 214
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Блоки искрозащиты
« Reply #1 : 19 Квітень 2010, 21:24:53 »
Именно к Гамме, не могу сказать - необходимо уточнить значения тока шлейфа,
но к Варте подходит блок искрозащиты К945-02 http://www.ao-constar.com/k945.html.

Re: Блоки искрозащиты
« Reply #2 : 20 Квітень 2010, 17:52:44 »
А этот блок искрозащиты сертифицирован?

Offline tuilri

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 49
  • Повідомлень: 422
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Блоки искрозащиты
« Reply #3 : 20 Квітень 2010, 21:17:20 »
О, вот никак не могу разобраться. Если я беру датчик во взрывозащищенном исполнении, нужно ли его подключать через блок искрозащиты?

Offline zema

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 214
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Блоки искрозащиты
« Reply #4 : 20 Квітень 2010, 21:22:18 »
Конечно, ведь кроме взрывозащищенного оборудования, необходимо обеспечить, искрогасящую цепь.

Offline zema

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 214
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Блоки искрозащиты
« Reply #5 : 20 Квітень 2010, 21:30:23 »
руслан-электрик "Пожарного"-нет, есть только свидетельство № 2387 о взрывозащищенности электрооборудования, применяю его потому что лучше ничего не нашел, пока "прокатывало".

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Блоки искрозащиты
« Reply #6 : 20 Квітень 2010, 23:34:58 »
zema, вот именно пока.

Для информации: блок искрозащиты + извещатель = в комплекте, по "правильному", а если на все 100, то еще и ППКП до кучи. Читайте вдумчиво НПАОП "Спецустановки".

Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline kirill84

  • *
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 29
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Блоки искрозащиты
« Reply #7 : 21 Квітень 2010, 12:49:42 »
Не подскажите случайно  после БИЗА каким кабелем идете к датчику, если можно марку?(класс зоны 1) .

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Блоки искрозащиты
« Reply #8 : 21 Квітень 2010, 13:59:35 »
ДНАОП 0.00-1.32-01
4.6.24. В случае применения аппаратов и приборов с видом взрывозащиты "искробезопасная электрическая цепь" необходимо руководствоваться следующими требованиями:
2) в искробезопасные цепи могут включаться изделия, предусмотренные технической документацией на систему и имеющие маркировку "В комплекте...".
Допускается включать в эти цепи датчики общего назначения, выпускаемые серийно и не имеющие собственного источника тока, индуктивности и емкости. К таким датчикам относятся серийные термопреобразователи сопротивления общего назначения, преобразователи термоэлектрические, терморезисторы, фотодиоды и подобные им изделия, вмонтированные в защитную оболочку;

Т.е. право на жизнь имеют изделия типа Фотон и Тирас. Или какие-нибудь Шраки с сертифицированными датчиками и рекомендованными производителями барьерами (если и датчики, и барьеры имеют свидетельство по взрывобезопасности)

Ответственность за нарушение см. в УК Украины:
Стаття 273. Порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у вибухонебезпечних цехах
Стаття 275. Порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд

Offline zema

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 214
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Блоки искрозащиты
« Reply #9 : 21 Квітень 2010, 14:17:38 »
Цитата: rga
в искробезопасные цепи могут включаться
Цитата: rga
Допускается включат

Цытаты с ДНАОП 0.00-1.32-01 носят не категоричный характер, а следовательно: право на жизнь имеют все изделия с свидетельством  о взрывозащищенности электрооборудования.
Другой вопрос, что для применения в проектах АУПС необходимо кроме всего прочего применять сертифицированое "пожарное" оборудование.
« Останнє редагування: 21 Квітень 2010, 14:33:33 від zema »

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Блоки искрозащиты
« Reply #10 : 21 Квітень 2010, 14:38:49 »
Цитата: zema
Цытаты с ДНАОП 0.00-1.32-01 носят не категоричный характер
Хм! А что Вы считаете категоричным?
"в искробезопасные цепи могут включаться изделия, предусмотренные технической документацией на систему"
Остальные - не могут.
Кроме:
"Допускается включать в эти цепи датчики общего назначения, выпускаемые серийно и не имеющие собственного источника тока, индуктивности и емкости."
Ни один пожарный датчик сейчас не обходится без индуктивности или емкости или источника тока. Это раньше ИП-105 были.

Что здесь непонятного? Хотите под статью? Да пожалуйста!

Offline zema

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 214
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Блоки искрозащиты
« Reply #11 : 21 Квітень 2010, 14:57:42 »
Категоричным я считаю формулировку -"должны быть включены"!

Считаю возможным применения во взрывоопасных помещениях любого оборудования с свидетельством  о взрывозащищенности


Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Блоки искрозащиты
« Reply #12 : 21 Квітень 2010, 15:03:16 »
rga, не изводите себя  :D

zema, Народная мудрость гласит: опыт тогда становится достоянием, когда перенесешь на собственных плечах.
Прежде чем бросать такие веские фразы
Цитата: zema
Цытаты с ДНАОП 0.00-1.32-01 носят не категоричный характер
разберитесь, что такое "искро-безопасная цепь". Поверьте на слово, "двумя словами" не выйдет.
Цитата: zema
Считаю возможным
Да ради Бога! Наше дело предупредить. В нашей стране свобода и каждый выбирает свой путь.
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Блоки искрозащиты
« Reply #13 : 21 Квітень 2010, 17:19:59 »
Цитата: zema
Считаю возможным применения во взрывоопасных помещениях любого оборудования с свидетельством  о взрывозащищенности
Главное, чтоб потом это любое еще и работало друг с другом. Вы в курсе, что барьер "подсаживает" сигнал? А Вы уверены, что любой ППК поймет такой занииженый сигнал от любого датчика как "Пожар"?

"Блажен, кто верует. Тепло ему на свете..." (с)

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Блоки искрозащиты
« Reply #14 : 21 Квітень 2010, 18:06:26 »
Цитата: rga
барьер "подсаживает" сигнал
в качестве примера, у Тираса после барьера оконечное R уже не 1,5 кило, а 1,2. Надо учтитывать сие.
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.