Автор Тема: Удаленное отключение нагрузки  (Прочитано 4420 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline PrepsuPatha

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 101
  • Повідомлень: 453
  • Country: ua
  • Главный специалист НПЦ
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Удаленное отключение нагрузки
« Reply #15 : 27 Квітень 2010, 11:59:40 »
Nikolay,
непонятно зачем
Цитата: Nikolay
измерять нужно в одном месте, а отключать в другом
Боитесь потерь в
Цитата: Nikolay
20 м
кабеля?

Оборудование, предложенное в ответе №2 измеряет потребляемую мощность в месте установки, отключает в случае превышения лимита, а затем автоматически включает через заданный промежуток времени

Phantom

  • Гість
Re: Удаленное отключение нагрузки
« Reply #16 : 27 Квітень 2010, 13:30:47 »
Цитата: Nikolay
Phantom, Неплохо придумано  только два вопроса:
1. Через кирпичные стены сигнал будет проходить?
даже битонные пробивает, по паспорту вроде 100 метров.
везде проверенно, просто и вариант не дорогой и простой, а ище можно GSM дозвонщик всандалить :) на аварийный случай...........
батарейки по несколько лет не меняем, не могу точно сказать 8)

Offline Nikolay

  • *
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 27
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Удаленное отключение нагрузки
« Reply #17 : 27 Квітень 2010, 15:06:13 »
PrepsuPatha, потери не причем, виной всему отделка и ремонт.
Отключать нужно кондиционер, в случаи когда суммарная мощность превышает 5 кВт и нет сети, а нагрузка запитана от ИБП. Поэтому измерять мощность нужно на выходе ИБП, а отключать либо в щитке автомат расцепителем, либо просто разорвать цепь питания реле или контакторм каким-то.

Сейчас изучаю устройства "умного дома" с Х10 протоколом передачи данных, вроде должно подойти.

Phantom

  • Гість
Re: Удаленное отключение нагрузки
« Reply #18 : 27 Квітень 2010, 15:13:02 »
Nikolay, так бы и написали сразу, и задача ясна, а не проще отвязать кондер от упса ??? ???

Offline Nikolay

  • *
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 27
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Удаленное отключение нагрузки
« Reply #19 : 27 Квітень 2010, 16:04:53 »
Phantom, Ввиду того, что сделана не грамотно проводка (на каждый этаж приходит своя фаза) нельзя, все что удалось перекинуть-это банька. По нормальному, нужно бы сделать резервную группу и ее запитать от ибп через авр, но пляшем от того что есть. Заказчик платит будем думать :)

Offline DLINN

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 146
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • ООО СЭА Электроникс
    • Awards
Re: Удаленное отключение нагрузки
« Reply #20 : 05 Травень 2010, 13:24:51 »
Более навороченная, промышленная система
http://eshop.phoenixcontact.com/phoenix/assets.do?action=techdata&artnr=2867283
имеет  три релейных выхода 30В AC/DC, длительный ток нагрузки 0,5 А на каждый канал, питание 24 В

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: