Автор Тема: потужность електропостачання кварталу житлової забудови  (Прочитано 2834 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline anatoliy_XXX

  • **
  • Thank You
  • -Given: 36
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 35
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Потрібно скласти опитувальний лист на електропостачаня кварталу житлової забудови в селі міського типу - (45-ть участків + освітлення території) - вимагають розрахунок згідно ДБН + вказати пункти згідно яких проводиться розрахунок. Стадія- містобудівне обгрунтування. Площа ж.будинків - по 150 м.кв. Газові плити.
 Підскажіть згідно якої таблиці ДБН В.2-5-23-2003 і яких формул підбити загальну потужність...
« Останнє редагування: 19 Квітень 2010, 15:22:29 від anatoliy_XXX »

Андрійка

  • Гість
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=995 - скачай методичку, там все расписано, согласно ДБН 2.3 - 2003 "Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення".
 P.S. у нас Обл, когда я считал нагрузку микрорайона города, рекомендовал принимать удельную нагрузку на квартиру не по ДБН, а 3 кВт - для квартир с электроплитами, 2.5 кВт - газовыми... ;)
« Останнє редагування: 19 Квітень 2010, 15:27:44 від Андрійка »

Андрійка

  • Гість
Особое внимание обрати на формулу 17, стр.38 ДБНа В.2.5-23-2003  (для электроприемника с наибольшей нагрузкой, это может быть скажем магазин, офисное здание, стадион.. коэф. участия в максимуме принимается 1).

Offline anatoliy_XXX

  • **
  • Thank You
  • -Given: 36
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 35
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Андрійка - дякую роздрукував вивчаю  :)

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: anatoliy_XXX
згідно якої таблиці ДБН В.2-5-23-2003 і яких формул підбити загальну потужність

anatoliy_XXX, если дома все такие как Вы написали, и со ссылкой на ДБН а не на пожелания Облы, я бы считал как жилье 2 вида I уровня электрификации (все-таки пгт а не город, нагрузка приусадебного хоз-ва внесет немалую лепту) п.4.4 по формуле (1) + нагрузка на освещение территории + проч.админ-общ.нагрузки с учетом коэф.участия Ржил.=Ржил.уд.*N=1,95*45=87,8кВт
кстати, в методе что выложил Андрійка, при расчете укрупненных нагрузок наружного освещения ссылка "битая"
Quote (selected)
Розрахункове навантаження зовнішнього освітлення знаходимо так:
Рр.з.о.п.з.о.*L                                                                                           (4.2)
де  -рп.з.о. питоме розрахункове навантаження зовнішнього освітлення (додаток, табл.4.).
а Таблиця 4 это – Значення коефіцієнта попиту Ксп.сан для сантехнічних установок  ???
нашел у того же автора но более свежей и расширенной методе в (табл. Д1.10 додатку)
« Останнє редагування: 19 Квітень 2010, 16:25:11 від ZoloS9479 »

Андрійка

  • Гість
Цитата: ZoloS9479
при расчете укрупненных нагрузок наружного освещения ссылка "битая"
вполне согласен :thumbsup:.
 По нормированной освещенности и типа ламп (сватильников) прикинуть не составит труда.
« Останнє редагування: 19 Квітень 2010, 16:36:56 від Андрійка »

Offline anatoliy_XXX

  • **
  • Thank You
  • -Given: 36
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 35
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
якщо рахувати , як для жител 3-го типу по формулі (4) ст 27, потужність брати на попередній стадії розрахунку згідно додатку К , ікоефіцієнт одночасності по табл.4.3- ст.27. Виходить 2,66кВт х 45жител. х 0,18 = 21,546 кВт  :D  - маловато беде

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
anatoliy_XXX, ні не так трохи.

Для вашого випадку буде 12 кВтх45 жител х0,18=97,2 кВт.

або тоді за дод. К:
2,6 кВтх45 жител=117 кВт

Як бачите, різниця невелика. Тільки не питайте, чому я рахую саме так...В ДБН все дуже розмито написано, але логіка підказує, шо брати 2,66 кВт, а потім ще й множити на 0,18 нерозумно, дуже вже жахливо занижається результат....а в дод. К в зменшенні потужності (кВт/житло) зі збільшенням числа жител вже враховано той к-т 0,18.

« Останнє редагування: 19 Квітень 2010, 18:16:20 від O.S. »

 