каким образом предусматривается отключение 3-ей категории при выходе из строя одного из 2-х трансформатора?
поделитесь опытом :-[

Offline PrepsuPatha

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 101
  • Повідомлень: 453
  • Country: ua
  • Главный специалист НПЦ
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Основные 2 варианта:
1) вручную - обслуживающим персоналом :) ;
2) автоматически - щит 0,4 кВ формируется из нескольких секций, часть которых (питающие III категорию) отключаются одновременно с включением секционного выключателя АВР. Например, 4 секции: средние питают I и II категории, а также на них приходятся вводы от трансформаторов - при включении секционного выключателя между средними секциями одновременно отключаются крайние секции, питающие III категорию.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
каким образом предусматривается отключение 3-ей категории при выходе из строя одного из 2-х трансформатора?
поделитесь опытом :-[
Ну если у тебя схемно третья категория не выделена, то собственно никак ;)
Дела не всегда обстоят так, как кажется

 