« : 18 Квітень 2010, 08:08:14 »
Подскажите, кто сталкивался. Нужно расчитать стрелу провеса от опоры, до жилого дома. Длина 50м, кабель ВВГ 2х16 на троссе.

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Стрела провеса
« Reply #1 : 18 Квітень 2010, 09:12:42 »
Стрелы провеса для кабелей не найдете, да и не одна энергоснабжающая организация на такую отпайку "добро" не даст, не говоря уже про другие надзорные инстанции ИМХО.
Если же все таки будете "вешать" ВВГ, то учтите, что его надо будет "прятать" в трубу, стойкую к воздействию ультрафиолета.
Почему 2х16, а не 2х10?
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Стрела провеса
« Reply #2 : 18 Квітень 2010, 09:14:37 »
Цитата: александр555
Подскажите, кто сталкивался. Нужно расчитать стрелу провеса от опоры, до жилого дома. Длина 50м, кабель ВВГ 2х16 на троссе.
Нет, главное выдержать расстояния от крыши, от коммуникаций, от окон и т.д. до кабеля (см.ПУЭ). А почему ВВГ, а не СИП?
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Стрела провеса
« Reply #3 : 18 Квітень 2010, 09:17:47 »
Про расстояния от кабеля до крыш, окон, балконов и т.п. в ПУЭ не припомню ???.
Sergey U., какой п.?
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Стрела провеса
« Reply #4 : 18 Квітень 2010, 09:27:22 »
Цитата: Generator
Про расстояния от кабеля до крыш, окон, балконов и т.п. в ПУЭ не припомню .
Sergey U., какой п.?
Я бы взял расстояния применительно к проводу СИП и ИМХО, думаю никто не придрался бы, если
Цитата: Generator
все таки будете "вешать" ВВГ
это в укр. ПУЭ гл.2.4.50...2.4.56, а лучше все же
Цитата: Sergey U.
СИП
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Стрела провеса
« Reply #5 : 18 Квітень 2010, 09:44:25 »
это в укр. ПУЭ гл.2.4.50...2.4.56

Sergey U., речь в этих пунктах идет о ВЛ и ВЛИ (про кабель ни слова).
В принципе тоже самое, что и в наших ПУЭ.

александр555, в Российских ПУЭ есть такая фраза:
Quote (selected)
При расстояниях от магистрали ВЛ до здания, превышающих расчетные значения пролета ответвления, устанавливается необходимое число дополнительных опор.

А вот здесь про отпайки СИПом подробненько описано.
P.S. александр555, вешать кабель на тросу, это все равно что изобретать заново колесо ИМХО. Без обид 8).
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Стрела провеса
« Reply #6 : 18 Квітень 2010, 10:04:41 »
Цитата: Generator
Sergey U., речь в этих пунктах идет о ВЛ и ВЛИ (про кабель ни слова).
да я так и написал
Цитата: Sergey U.
Я бы взял расстояния применительно к проводу СИП
ведь про кабель на тросу ни слова! ;)
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline александр555

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 294
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Стрела провеса
« Reply #7 : 18 Квітень 2010, 12:15:31 »
А какие тут обиды? опора стоит от здания на 50 метров, по выданным ТУ, нужно было взять либо кабель АВВГ( прошу прощения за ощибку, кабель АВВГ а не ВВГ), либо сип. Сип дороже, принял АВВГ. Апору ставить решили дорого, Поэтому кабель прошел, только потребовали в кабельных сетях расчет стрелы провеса.поэтому и спрашиваю как расчитывать. Потому, что как считать сип нашел.

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline александр555

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 294
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Стрела провеса
« Reply #9 : 18 Квітень 2010, 13:00:17 »
А еще вопросик, все ссылки полистал и книги тоже, есть все крепежные изделия, а как выглядет сам расчет?

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Стрела провеса
« Reply #10 : 18 Квітень 2010, 13:05:54 »
50м ответвление в дом по воздуху - многовато будет.
На Украине видимо решили, чтобы люди не заморачивались и сразу дали ограничение на ввод - 25 м.
Странно, я всегда считал что ВВГ 2х16 подороже будет СИП 2х16... Сейчас перепроверю прайсы.
« Останнє редагування: 18 Квітень 2010, 13:13:29 від hi_tech »

Offline александр555

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 294
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Стрела провеса
« Reply #11 : 18 Квітень 2010, 13:13:09 »
Я же написал АВВГ. Прошу прощения за неточность!!! Вот наверно в сетях и офигели от моей наглости и глупости и попросили механический расчет!! Теперь мне нужно проверить, получится ли у меня. Нашел только одну формулу, что стрела провиса равно 1/40 длины. тоесть при моих 59(там может быть и меньше), получается 50/40=1,25м, собственно там пересечение с газовой трубой, но вроде метр расхожусь и над дорогой, но и там все проходит, опора высокая, а дом из клеенного бруса, но двухэтажный, тоесть 5 метров тут и там и все получается, но как сделать расчет??? ПО выбору кабеля, мне предложил монтажник. Поэтому так и решил

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Стрела провеса
« Reply #12 : 18 Квітень 2010, 13:15:16 »
александр555, добавил в предыдущем посте пособие по расчету механической части ВЛ. В нем есть ссылки на использованные документы.
Кстати, разница между АВВГ с тросом и СИП у Вас большая получилась? а то по прайсам Южкабеля у меня где-то 1 к 1...
« Останнє редагування: 18 Квітень 2010, 13:17:10 від hi_tech »

Offline александр555

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 294
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Стрела провеса
« Reply #13 : 18 Квітень 2010, 13:22:30 »
Ну, раз один к одному, значит я здорово лоханулся, я принял, что мне сказал, начальник фирмы, где подрабатываю, следущий раз буду оперировать цифрами.

Offline PrepsuPatha

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 101
  • Повідомлень: 453
  • Country: ua
  • Главный специалист НПЦ
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Стрела провеса
« Reply #14 : 18 Квітень 2010, 15:01:33 »
Цитата: александр555
Нужно расчитать стрелу провеса от опоры, до жилого дома. Длина 50м, кабель ВВГ 2х16 на троссе
При прокладке силового кабеля на тросе есть лимитированные расстояния между опорами (были прописаны в отмененном СН 85-74 - взамен сейчас СНиП 3.05.06-85):
Расстояние между анкерными креплениями несущего троса определяется проектом и должно быть не более 100 м. Расстояние между промежуточными креплениями должно быть не более 30 м.
Цитата: СНиП 3.05.06-85
Прокладка на стальном канате
3.81. Диаметр и марка каната, а также расстояние между анкерными и промежуточными креплениями каната определяются в рабочих чертежах. Стрела провеса каната после подвески кабелей должна быть в пределах 1/40 - 1/60 длины пролета. Расстояния между подвесками кабелей должны быть не более 800 - 1000 мм.


 