Якщо є сумніви, то згідно РД 34.21.122-87 (на заміну якого вийшло ДСТУ, але при написанні якого думали головою, а не ...), ваш об'єкт підпада під ІІ категорію. А для неї був пункт:
2.11 ...
Установка молниеприемников или наложение молниеприемной сетки не требуется для зданий и сооружений с
металлическими фермами при условии, что в их кровлях используются несгораемые или трудносгораемые утеплители и гидроизоляция.
На зданиях и сооружениях с металлической кровлей в качестве молниеприемника должна использоваться сама кровля. При этом все выступающие неметаллические элементы должны быть оборудованы молниеприемниками, присоединенными к металлу кровли, в. также соблюдены требования п. 2.6.
З.І.
К сожалению профнастил нельзя использовать в качестве молниеприемника
б) металеві конструкції даху (ферми, з’єднана сталева арматура);