Автор Тема: Молниезащита здания с плоской мелаллической крышей  (Прочитано 5533 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline griffel

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 55
  • Повідомлень: 693
  • Country: ua
  • Слава Україні
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • PintarGroup
    • Awards
Есть здание с плоской крышей. Нужно сделать молниехащиту.
Крыша - Профільований металевий настил по металевим прогонам Н57-750-0.6 ДСТУ Б.В.2.6-9-95.
Несущие колоны с металлопроката.
В принципе в таких случаях (плоская крыша) делал сетку.
В этом случае получаеться нужно просто сделать опуски и заземление и все???? =-0

Получаеться и проект не проект  :'(

Кто сталкивался с такими объектами, направте на пусть истинный
Наша свобода закінчується там, де починається свобода інших...
---
Если вы полагаете, что мир нельзя изменить, это лишь означает, что вы не один из тех, кто его изменит

Offline tuilri

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 49
  • Повідомлень: 422
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Во первых нужно знать категорию по пожаровзрывоопасности здания для которого делается молниезащита.
Во-вторых, если толщина металлического настила больше 4 мм и здание не категорийное по пожаровзрывоопасности то молниезащиту можно не делать, если крыша(профнастил) имеет надежное соединение с металлическими колоннами

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: tuilri
если толщина металлического настила больше 4 мм
Такое бывает крайне редко и молниеприемную сетку приходится все же выполнять.

griffel, зачем делать опуски, используйте колонны в качестве естественных токоотводов, т.е. молниеприемную сетку "приварите" к колоннам. А колонны в своей нижней части присоедините дополнительно к горизонтальному поясу, выполненому в земле по периметру здания.

Отдельный проект на молниезащиту никогда не делаю.
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

griffel толщина профнастила всегда меньше 4 мм

Offline griffel

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 55
  • Повідомлень: 693
  • Country: ua
  • Слава Україні
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • PintarGroup
    • Awards
Цитата: tuilri
нужно знать категорию по пожаровзрывоопасности здания

tuilri, вы имеете ввиду ДНАОП 0.00-1.32-01 Правила будови електроустановок
п. 4.5. Класифікація вибухонебезпечних зон
п. 5.3. Класифікація пожежонебезпечних зон
Для определения РБЗ здания?

Да кстате эти зоны в строительном проекте прописаны, или эту информацию должен предоставлять заказчик? До сих пор я сам определял где какая зона.
Наша свобода закінчується там, де починається свобода інших...
---
Если вы полагаете, что мир нельзя изменить, это лишь означает, что вы не один из тех, кто его изменит

Offline griffel

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 55
  • Повідомлень: 693
  • Country: ua
  • Слава Україні
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • PintarGroup
    • Awards
Цитата: Generator
используйте колонны в качестве естественных токоотводов
Generator, пасибки за совет, если будет возможность подсоединиться к колонам, так и сделаю, если не получиться то сделаю опуски ;) идея понятна
Цитата: Generator
Отдельный проект на молниезащиту никогда не делаю.
у Вас другие требования  :), я всегда делаю отдельным проектом, и еще порект проходит экспертизу в МЧС
Наша свобода закінчується там, де починається свобода інших...
---
Если вы полагаете, что мир нельзя изменить, это лишь означает, что вы не один из тех, кто его изменит

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
В промышленном проектировании категории расчитывают специалисты которые разрабатывают основу (теплотехники, ОВэшники или непосредственно технологи). В гражданке категории дают строители ИМХО.
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline griffel

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 55
  • Повідомлень: 693
  • Country: ua
  • Слава Україні
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • PintarGroup
    • Awards
Цитата: Generator
В промышленном проектировании категории расчитывают специалисты которые разрабатывают основу (теплотехники, ОВэшники или непосредственно технологи). В гражданке категории дают строители ИМХО.
Значит буду напрягать заказчика, пусть берет строительный проект и ищет  :D
А если нет такой инфы в проекте???? =-0
Наша свобода закінчується там, де починається свобода інших...
---
Если вы полагаете, что мир нельзя изменить, это лишь означает, что вы не один из тех, кто его изменит

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: griffel
А если нет такой инфы в проекте?
Должно быть обязательно.
griffel, насколько я понял, речь ведём про какое то адм. или общ. здание, так?

Цитата: griffel
пусть берет строительный проект и ищет
Проще посмотреть в ПЗ
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline griffel

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 55
  • Повідомлень: 693
  • Country: ua
  • Слава Україні
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • PintarGroup
    • Awards
Generator, речь идет об производственном цехе. На самом деле там сложного мало как я думаю, но вот загвоздка с класификацией зон вышла, не могу определить РБЗ  >:( и выходные еще, не напрягать же людей в такой день :).
Там будет молниприемная сетка, не думаю что сложности должны возникнуть ;)
PS. по заземлению при использовании сетки в местах опуска нужно по одному вертикальному заземлителю поставить (вроде читал такое) ну и конечно горизонтальный пояс, выполненый в земле по периметру здания или нужно рассчитывать заземление как обычно? Или я не прав?
Наша свобода закінчується там, де починається свобода інших...
---
Если вы полагаете, что мир нельзя изменить, это лишь означает, что вы не один из тех, кто его изменит

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если речь идет о производстве то категорию надо смотреть у технологов, а также посмотреть огнестойкость несущих конструкций у тех же строителей.
Цитата: griffel
при использовании сетки в местах опуска нужно по одному вертикальному заземлителю
Согласно наших норм это не обязательно.
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline tuilri

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 49
  • Повідомлень: 422
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
griffel, сначала определись какая зона. Если взрывоопасная, то сетку нельзя-нужно отдельно стоящим молниеотводом. какое производство в цеху?
Generator, а как степень огнестойкости влияет на выполнение молниезащиты?

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: tuilri
Generator, а как степень огнестойкости влияет на выполнение молниезащиты?
Смотрим табл.1 РД 34.21.122-87
Огнестойкость влияет на категорию молниезащиты.
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline Loto

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 50
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Конечно, я согласен свыше сказаным прото, что через жбк конструкцию присодиняться можно , но где факт того что в конструкции нет разрыва  соединений нужно проверять

Offline griffel

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 55
  • Повідомлень: 693
  • Country: ua
  • Слава Україні
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • PintarGroup
    • Awards
Цитата: Loto
Конечно, я согласен свыше сказаным прото, что через жбк конструкцию присодиняться можно , но где факт того что в конструкции нет разрыва  соединений нужно проверять
почитал строительный проект. Строители уже заложили там сетку с опусками. Так что вопрос можно сказать решился сам собой.