К примеру, в СНиП 2.04.05-91* говорится:
9.3. Для зданий и помещений, оборудованных автоматическими уста-
новками пожаротушения или автоматической пожарной сигнализацией, сле-
дует предусматривать автоматическое блокирование электроприемников
(кроме электроприемников оборудования, присоединяемого к однофазной
сети освещения) систем вентиляции, кондиционирования и воздушного
отопления (далее - "системы вентиляции"), а также системы противодым-
ной защиты с этими установками для:
а) отключения при пожаре систем вентиляции, кроме систем подачи
воздуха в тамбуры-шлюзы при помещениях категорий А и Б;
б) включения при пожаре систем (кроме систем, указанных в
п. 5.13) аварийной противодымной защиты;
в) открывания дымовых клапанов в помещении или дымовой зоне, в
которой произошел пожар или в коридоре на этаже пожара и закрывания
огнезадерживаюших клапанов.
Дымовые и огнезадерживающие клапаны, фрамуги (створки) и другие
открывающиеся устройства шахт, фонарей и окон, предназначенные или ис-
пользуемые для аварийной защиты, должны иметь автоматическое, дистан-
ционное и ручное (в месте их установки) управление.
Примечания: 1. Необходимость частичного или полного отключения
систем вентиляции должна определяться по технологическим требованиям.
2. Для помещений, имеющих только систему ручной сигнализации о
пожаре, следует предусматривать дистанционное отключение систем венти-
ляции, обслуживающих помещения, и включение систем противодымной защиты
Пункт первый в примечании дает какую-то свободу действий, но опять же не ясно
чем аргументировать выбор.
В нормативах Российской Федерации и Беларуси более-менее внятно говорится о том, что можно не отключать кондиционеры, если они местные и не имеют систему внешнего забора воздуха.
Наш родной ДБН В.2.5-13-98* гласит следующее:
1.5.14 Схема электроуправления установок газового и порошкового объемного пожаротушения
должна обеспечивать:
а) автоматический и дистанционный пуск установки;
б) переключение режима автоматического пуска на ручной и обратно;
в) задержку выпуска огнетушащего вещества при автоматическом или дистанционном пуске
установки в защищаемое помещение на время не менее 30 с после подачи предупре-дительных сигналов об эвакуации;
г) формирование командного импульса на самозакрывание дверей, отключение вентиляции и перекрытие,
при необходимости, проемов в смежные помещения до начала выпуска огнетушащего вещества в защищаемое помещение (согласно ГОСТ 12.3.046).
Т.е. конкретно не указано, что нужно отключать и кондиционирование, указывают только на отключение вентиляции. Но кондиционеры в некоторой степени тоже можно отнести к вентиляторам. Хотя если они без внешнего забора воздуха, то они не влияют на концентрацию газа в помещении....ну и пусть себе охлаждают....