Автор Тема: Стадия П: пожаротушения, оповещения и пож. сигнализации  (Прочитано 7537 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

ksenya

  • Гість
Что должно быть в проекте? Какие схемы? Особенно интересует часть по пожаротушении..Сделала схему структурную..никогда не приходилось проектировать стадию П. Подскажите пожалуйста. Административно- промышленное здание, 3 этажа. Газовое пожаротушение в некоторых помещениях.
Спасибо за ответы

ksenya

  • Гість
может примеры есть? типовые схемы? наработки?

ksenya проектная документация будет проходить экспертизу?

ksenya

  • Гість
ksenya проектная документация будет проходить экспертизу?
Да, будет

ksenya со стадией П вы не пройдете экспертизу. Должна быть стадия РП или РД. У нас в ГУМНС стадию П не принимают к рассмотрению :thumbsup:
 

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
руслан-электрик:) а чем мотивируют? Отказ в приеме к рассмотрению - в письменном виде? Интересно просто.
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Isk

  • Гість
Странно, первый раз слышу что стадию "П" не принимают.
Если бы это был уровень магазинчика из двух комнат, то - возможно -зачем плодить бумагу.
 А на здание в три этажа стадию "П" должны принимать.

ksenya

  • Гість
Как не принимают? Новые нормы, указы?

Мотивация очень простая, для проведения экспертизы необходимы рабочие чертежи. В противном просто пишутся замечания про отсутствие и необходимость подачи на экспертизу недостающих чертежей :thumbsup: 

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: руслан-электрик
Мотивация очень простая, для проведения экспертизы необходимы рабочие чертежи
руслан-электрик прав.
Навскидку не помню нормативный документ (сейчас поздновато искать), но ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ экспертизе по пожарной безопасности подлежат рабочие чертежи. По желанию заказчика он может представить на пожарную экспертизу и стадию "Проект", но потом все равно РЧ должны пройти экспертизу.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
НАПБ Б.02.014-2004  ПОЛОЖЕHHЯ про порядок узгодження з органами державного пожежного нагляду проектних рiшень, на якi не встановленi норми i правила, та обгрунтованих вiдхилень вiд обов'язкових вимог нормативних документiв*
 1.6. Hа узгодження до органiв держпожнагляду подаються проектнi рiшення на стадiях: проекту (робочого проекту);
робочої документацiї, якщо вона розробляється за рiшенням замовника на основi затверджених технiко-економiчних обгрунтувань
iнвестицiй (для об'єктiв промислового призначення), або ескiзного проекту (для об'єктiв цивiльного призначення).

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Добавлю.
Двустадийное проектирование осуществляется для архитектурно и технически сложных и особосложных объектов (см.ДБН А.2.2-3-2004).
Никогда не поверю, что для таких объектов можно обойтись без отклонений (или двусмысленных трактовок), на которые и надо получать экспертизу.
Кроме того, согласно тому же ДБН А.2.2-3-2004, строители проходят экспертизу как раз всего, кроме Р. А без нашей части они экспертизу не пройдут. Отсюда - П согласовывать все равно придется.

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Во изменение моего ответа № 9 (зря поленился посмотреть документ, каюсь :():
НАПБ Б.05.020-2006 "Інструкція з організації роботи органів державного пожежного нагляду", п. 3.4.3.2 гласит:
"3.4.3.2. Державній експертизі щодо пожежної безпеки підлягає проектна документація на затверджувальній стадії проектування відповідно до ДБН А.2.2-3-2004 "Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва", затвердженого наказом Державного комітету будівництва та архітектури України від 20.01.2004 № 8.
Після проведення експертизи з пожежної безпеки та надання висновку державної експертизи з пожежної безпеки на затверджувальній стадії проектування орган держпожнагляду має право перевірки проектної документації на стадії Р, який завершується рекомендацією щодо виконання будівельних робіт. Необхідність розгляду стадії Р зазначається в експертному висновку на затверджувальній стадії."
Выскочило из памяти, что этот пункт был изменен в 2008 году, ранее действовала норма, которую я озвучил в ответе № 9.
Еще раз каюсь, поэтому не бейте сильно =-0

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Добавлю. :)
ДБН В.2.5-13-98*
2.1.1   Работы по монтажу автоматических установок пожаротушения и пожарной сигнализации должны производиться в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, которая прошла экспертизу по пожарной безопасности, проектом производства работ (ППР) и технической документацией заводов-изготовителей.

Так что РП и Р обречены на экспертизу.

ksenya

  • Гість
Дякую за відповіді ;) значить буде проходи експертизу і стадія П і стадія Р..

 