Автор Тема: подключение противодымных систем  (Прочитано 2945 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline maik

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 172
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Здравствуйте спецы! Опять обращаюсь к вам за советом. Имеется 4этажная гостиница 4*,разделенная на 2 противопожарных отсека ,2 системы дымоудаления в разных углах здания,но щитовая одна в цокольном этаже и не по центру нагрузок ,а как удобно для внешних сетей. Мои действия: в щитовой ставлю АВР и запитываю два 1ЩДУ и 2ЩДУ,устанавливаю их в помещении пожарного поста (он через стену), там же ящики управления двигателями систем ,вывожу дистанционно на пост охраны и прокладываю кабели в трубах стояками на крышу вдоль каналов до двигателей,они установлены в каналах на крыше. Правильно или нет?

Offline Aleks62

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 61
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Достаточно после АВР подключить ящик учётный ЯУР-П, от которого запитать 2-х фидерный щит местного управления ( ШМУ ) вентиляторами

Offline maik

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 172
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
 Зачем ящик учетный?  У меня 2системы дымоудаления ,каждая состоит из 2х вентиляторов. тогда уж 2- 2х фидерных ящика управления вентиляторами. А как быть  тогда с СП6.13130.2009?

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
maik, СП6? тогда Вам www.0-1.ru
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline maik

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 172
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Из СП меня заинтересовали пункты:4.7;4.12. Могу ли я запитать 2системы  от одного ВРУ с АВР?

divnadin

  • Гість
Re: подключение противодымных систем
« Reply #5 : 01 Березень 2011, 12:32:44 »
Здравствуйте. Вопрос по поводу кабелей: на кровле здания 24 вентилятора дымоудаления по 15 и 11 кВт ( в общем 328 кВт). в СП31 есть пункт, что рассчитывается кабель ну и соответственно уставки вводного автомата шкафа дымоудаления из учета работы вентилятор только одной зоны. У меня получается в одной зоне максимум три штуки, просто зон много. вот и не знаю как правильно. Пожарных отсеков по зданию нет (без перегородок, да еще с атриумами и эскалаторами), вру на каждом этаже одно, так как вентиляторы стоят на крыше подключены все к одному вру с авр последнего, соответственно этажа. Дымовые зоны поделены дымозащитными шторами 70 см от потолка опущенные. так по проекту. здание трехэтажное с подвалом, с каждого этажа с каждой зоны идет по две, максимум три шахты дымоудаления на кровлю. Главный вопрос сколько считать одновременно работающих вентиляторов. потому что если считать все то просто мощность какая-то запредельная

 