Автор Тема: Отель 5*  (Прочитано 4876 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Pry

  • **
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 31
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Отель 5*
« : 14 Квітень 2010, 15:40:13 »
Кто делал подобные отели в Украине, поделитесь опытом. Особенно интересуют Интерконтиненталь, Хаят.
Каким образом выполнялась магистральная разводка? Вертикально в стояках номеров или горизонтально по коридорам? Как при этом расходились с воздуховодами, и где вообще, проходили воздуховоды? Какие при этом получились высоты потолков в коридорах и номерах?
Буду особо благодарен за разрезы и/или планы со всеми магистральными инженерными сетями.

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Отель 5*
« Reply #1 : 14 Квітень 2010, 19:49:19 »
Цитата: Pry
Буду особо благодарен за разрезы и/или планы со всеми магистральными инженерными сетями.
Ну ты даешь - все и сразу.
Сейчас делаю 4*. Полный бардак между смежниками. Сижу с компом прямо на стройке.

Offline Denis

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 147
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Отель 5*
« Reply #2 : 15 Квітень 2010, 12:14:17 »
Pry, Если все разделы проектируются в одной организации, то нужно договариваться, а если в разных то бардака не избежать :(

Offline Pry

  • **
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 31
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Отель 5*
« Reply #3 : 15 Квітень 2010, 15:36:14 »
все инженерные разделы проектирует наша организация, тут мы расходимся нормально. Но архитектор отдельный и мы у него на субподряде. Так вот ему хочется высоту потолка в коридоре 2,6 м (ну самый худший вариант 2,5 м) при высоте этажа 3 м. А из высоты этажа вычитаем высоту перекрытия и подготовки пола, и того в свету получается 2,65 м. Вопрос: куда положить инженерию?
И вот этот чудик (архитектор) заявил: ну Хаят же построили с высотой этажа 3 м, вот и вы (инженеры) мне сделайте тут также.

Offline wram

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 75
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Отель 5*
« Reply #4 : 15 Квітень 2010, 15:52:35 »
Pry, А молниезащиту учесть не забваете ???

Offline sportal

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 222
  • -Receive: 150
  • Повідомлень: 521
  • Country: 00
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Отель 5*
« Reply #5 : 15 Квітень 2010, 18:19:52 »
И вот этот чудик (архитектор) заявил: ну Хаят же построили с высотой этажа 3 м, вот и вы (инженеры) мне сделайте тут также
Проектировал аналогичный отель, сколько звезд в задании не оговаривалось, (инвесторы австрияки-гостиничная сеть). Подвесные потолки у них в отелях не применяют, освещение - настенные светильники переотраженного света, проводка вертикальная - в стояках (один стояк на два номера) горизонтальная - замоноличенная в подготовке пола. Вентканалы общеобменной вентиляции и трубы пожаротушения шли в своих стояках, примыкающим к коридору. В чистоте этаж получался 2,7 м. 

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Отель 5*
« Reply #6 : 15 Квітень 2010, 21:14:27 »
Цитата: Pry
И вот этот чудик (архитектор) заявил: ну Хаят же построили с высотой этажа 3 м
У нас 3,2, в чистом 2,65. Так что место есть. Там все, и вентиляция, и отопление, и электрика, и "слаботочка".
Цитата: wram
молниезащиту учесть не забваете
Именно это влияет на высоту этажей.

Offline Pry

  • **
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 31
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Отель 5*
« Reply #7 : 16 Квітень 2010, 12:21:30 »
И вот этот чудик (архитектор) заявил: ну Хаят же построили с высотой этажа 3 м, вот и вы (инженеры) мне сделайте тут также
Проектировал аналогичный отель, сколько звезд в задании не оговаривалось, (инвесторы австрияки-гостиничная сеть). Подвесные потолки у них в отелях не применяют, освещение - настенные светильники переотраженного света, проводка вертикальная - в стояках (один стояк на два номера) горизонтальная - замоноличенная в подготовке пола. Вентканалы общеобменной вентиляции и трубы пожаротушения шли в своих стояках, примыкающим к коридору. В чистоте этаж получался 2,7 м. 
Спасибо!
А слаботочка? Там пучок получается приличный. Да и по электрике тоже не слабо, похоже, будет (пока идет стадия П). В моем случае нужны лотки, в подготовку пола столько не спрячешь. Да и обслуживать как-то надо.
Теоретически электрику можно вертикальными стояками в шахтах номеров пустить. Но со слаботочкой так не получится - там по 2 коммутационные комнаты на каждом этаже. А еще спринклерные магистрали надо развести, их точно в стояки не поставишь.

Offline Pry

  • **
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 31
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Отель 5*
« Reply #8 : 16 Квітень 2010, 12:25:38 »
Цитата: Pry
И вот этот чудик (архитектор) заявил: ну Хаят же построили с высотой этажа 3 м
У нас 3,2, в чистом 2,65. Так что место есть. Там все, и вентиляция, и отопление, и электрика, и "слаботочка".
хорошо вам :), а у нас нету 3,2 м

Цитата: wram
молниезащиту учесть не забваете
Именно это влияет на высоту этажей. [/quote]
wram, Бригадир,
поясните, как молниезащита влияет на высоту этажа? Не врубаюсь. :)

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Отель 5*
« Reply #9 : 16 Квітень 2010, 13:42:39 »
Цитата: Pry
поясните, как молниезащита влияет на высоту этажа?
Это к wram вопрос.

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Отель 5*
« Reply #10 : 16 Квітень 2010, 13:48:02 »
Вот такая вот х...я, малята.





Offline Pry

  • **
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 31
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Отель 5*
« Reply #11 : 22 Квітень 2010, 13:51:27 »
Вот такая вот...
У нас за потолком осталось 140 мм - минимум для спринклерных труб и лотков. Все воздуховоды в вертикальных стояках.

Offline n_shtefanova

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 29
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Отель 5*
« Reply #12 : 27 Квітень 2010, 10:44:18 »
Стояки и магистарльную линии по этажам можно выполнить шинопроводами (это занимает гораздо меньше места), а слаботочку в лотках неперфорированых с креплением к потолку (выше всех коммуникаций)

Offline wram

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 75
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Отель 5*
« Reply #13 : 27 Квітень 2010, 11:20:27 »
То что молниезащита влияет на высоту этажей, это ирония.  :)
А то что очень часто о ней вспоминают в самый последний момент и упускают время и возможность уменьшит затраты на нее (использование строительных конструкций в качестве заземлителей и токоотводов и т.д. ) это случается повсеместно. Тем более что 5* отель относиться, согластно нормам, к "об`єктам з високим ступенем ризику щодо поженої безпеки"".

ambroks

  • Гість
Re: Отель 5*
« Reply #14 : 27 Квітень 2010, 19:22:08 »
Подскажите. паркинг, рестораны, магазины я  запитываю все это по I категории и при заполнении опросного листа показываю всю расчетную нагрузку в I категории? :)

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.