вот в том и загводка, что дорого...
насколько оправдано использование меди по сравнению со спареннім алюминием 240 к примеру?

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: aleks
вот в том и загводка, что дорого...
насколько оправдано использование меди по сравнению со спареннім алюминием 240 к примеру?
ДБН В.2.5-23:2003 - п.п.5.26 На всех объектах гражданского назначения следует применять кабели и проводы с медными жилами.
Сети питания и распределительные сети, если их расчетный сечение равняется 16 мм2 и больше, как правило, выполняются кабелями и проводами с алюминиевыми жилами.

Главное узнать возможность присоединения вібранніх кабелек к вводному устройству, есть ли там доп.шинки, позволит ли автомат и т.д. ;). Легче подключить например 2 кабеля 185 чем 3 по 120, решать Вам.
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline aleks

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 34
  • Повідомлень: 556
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
3 кабеля точно не буду использовать...
решаюсь между 2 по 240 и медным 300 или 400...
обьект в Киеве, где спаренные несильно одобряют...

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 947
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: aleks
медным 300 или 400
одножильный?
Если да, то см. http://eom.com.ua/index.php/topic,2907.0.html Ответ #3

Offline aleks

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 34
  • Повідомлень: 556
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
CC19, нет, 4-х жильних, если найду производителя....

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Можна і одножильними, просто в спільній трубі їх прокласти, тоді це вважатиметься спільною прокладкою.

Offline tuilri

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 49
  • Повідомлень: 422
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
aleks, 4-х жильного больше чем на 240 квадратов нет.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: O.S.
Можна і одножильними, просто в спільній трубі їх прокласти
А зачем их в трубе прокладывать?
Монтажникам Легче одножильные тянуть, по крайне мере по лотку.   

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
В будинку можна і в лотку. А в землі?

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 947
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: O.S.
Можна і одножильними, просто в спільній трубі їх прокласти, тоді це вважатиметься спільною прокладкою.
А как же тогда:
2.З.49. В четырех- и пятипроводных сетях переменноrо тока напряжением до 1 кВ необходимо при менять четырех- и пятижильные кабели. Прокладывать PEN- и РЕ-проводники отдельно от фазных проводников запрещается.
Хотя есть:
1.7.131 Як захисні провідники в електроустановках напругою до 1 кВ можна використовувати:
1) спеціально передбачені для цього провідники:
-жили багатожильних кабелів і проводів;
-ізольовані або неізольовані провідники, прокладені в огороджувальній конструкції (трубі, коробі, лотку) спільно з фазними провідниками лінії живлення;
-стаціонарно прокладені ізольовані або неізольовані провідники;
совсем запутался : :'(


Offline PrepsuPatha

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 101
  • Повідомлень: 453
  • Country: ua
  • Главный специалист НПЦ
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: CC19
совсем запутался

Цитата: CC19
В четырех- и пятипроводных сетях переменноrо тока напряжением до 1 кВ необходимо при менять четырех- и пятижильные кабели. Прокладывать PEN- и РЕ-проводники отдельно от фазных проводников запрещается.
Есть еще и 2-х, 3-х проводные сети напряжением 0,23 кВ и пр.

А замечание насчет запрета использования одножильных кабелей в сетях до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью здесь очень в тему. Только недавно при выходе главы 2.3 ПУЭ пришлось переделывать документацию, где КУ были запитаны одножильными кабелями.

 