Автор Тема: сечение СИП на максимальное расстояние по нагрузке  (Прочитано 6764 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: IgorS
ДЛя освітлення відхилення +-2,5%
Ці параметри уже не діють . ГОСТ 13109-97 регламентує 5% незалежно від типу споживача .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline IgorS

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 611
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Roman3R, Такі данні є для силових споживачів в таблиці 2.2 ДБН В.2.5-23-2003, про освітлення є посилання на ГОСТ 13109(окремо про світло не сказано). Взагалі ГОСТ 13109 існує давно, норма 0,975Uном для лампи також, зараз як на зло не можу найти ссилку (в аварійному режимі 5%, в мережах будівлі, споруди до 4%). Може хто пам'ятає де це є.

 