Автор Тема: Релейний захист і автоматика  (Прочитано 13723 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline shtuch1

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 41
  • Повідомлень: 564
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Релейний захист і автоматика
« Reply #45 : 17 Лютий 2012, 11:19:33 »
0,3(час уров)
у Вас электроустановка питается от ПС 110 кВ?
В Киеве УРОВ, точнее ЛЗШ-УРОВ ставят сейчас даже на РП (на новых).
По 10кв? И в каком исполнении оптоволоконная, терминальная?

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Релейний захист і автоматика
« Reply #46 : 17 Лютий 2012, 13:57:47 »
Что значит оптоволоконная ЛЗШ-УРОВ?
Просто в РП на микропроцессорных реле собирается схема, которая выполняет эти функции.
А что означает оптоволоконная ЛЗШ-УРОВ я не знаю :-[
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline shtuch1

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 41
  • Повідомлень: 564
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Релейний захист і автоматика
« Reply #47 : 17 Лютий 2012, 14:25:24 »
Что значит оптоволоконная ЛЗШ-УРОВ?
Просто в РП на микропроцессорных реле собирается схема, которая выполняет эти функции.
А что означает оптоволоконная ЛЗШ-УРОВ я не знаю :-[

В ячейках стоит датчик оптоволоконный, который реагирует на возникновение дуги в ячейке и отключает все места подпитки. (дуговая защита)

первая ссылка кот. дал поиск http://www.electroenergetica.ru/technical/ovod_md.html
« Останнє редагування: 17 Лютий 2012, 19:14:19 від shtuch1 »

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Релейний захист і автоматика
« Reply #48 : 17 Лютий 2012, 22:04:45 »
shtuch1, та не, это дуговая защита. Андрюха РЗА,  ЛЗШ это же не УРОВ,  ЛЗШ  отключает ввод или секционный выключатель при повреждениях на шинах, а УРОВ при отказе выключателя любого присоединения СШ отключает ввод с запретом АВР на шиносоединительном.
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

Offline shtuch1

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 41
  • Повідомлень: 564
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Релейний захист і автоматика
« Reply #49 : 17 Лютий 2012, 22:16:20 »
shtuch1, та не, это дуговая защита.
как не дуговая? имеется ввиду реагирует на дугу

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Релейний захист і автоматика
« Reply #50 : 17 Лютий 2012, 22:19:23 »
shtuch1, да я и сказал что дуговая, но это не ЛЗШ и не УРОВ, не выполняются они от "светового" сигнала.
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

Offline shtuch1

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 41
  • Повідомлень: 564
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Релейний захист і автоматика
« Reply #51 : 18 Лютий 2012, 10:48:06 »
shtuch1, да я и сказал что дуговая, но это не ЛЗШ и не УРОВ, не выполняются они от "светового" сигнала.
Полноценная схема УРОВ по 10кВ єто слишком круто. Поэтому я предположил, что реч идет о дуговой защите в котой тоже предусматривается УРОВ.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Релейний захист і автоматика
« Reply #52 : 20 Лютий 2012, 10:08:05 »
shtuch1, теперь я понял о чем ты говоришь, и могу более внятно объяснить о чем говорю я.
Суть ЛЗШ-УРОВ на микропроцессорных реле состоит в следующем:
Говорю про РП-10 кВ.
в случае к.з. на фидере - работает защита линии. При этом блокируется токовая отсечка ввода и секционного (на время работы защиты линии). Если по какой-либо причине эта защита не работает - то блокировка отключается и срабатывает отсечка на вводе (секционном). Это получается УРОВ.
В случае же к.з. на шинах РП-10 кВ - работает токовая отсечка на вводе (секционном) - это получается ЛЗШ. Ну а дуговую на РП никто не делает - хлопотно это.
А вот на РУ-10 кВ ПС есть и то и другое и ЛЗШ-УРОВ и дуговая. причем в большинстве случаев в Киеве она выполняется на совсем старых устройствах (фоторезисторах и фототиристорах). Увы нам :(
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Релейний захист і автоматика
« Reply #53 : 21 Лютий 2012, 08:26:46 »
Андрюха РЗА, немного не так, УРОВ отработает только в случае отказа выключателя, скажем накрылась катушка соленоида, при условии, что пуск защиты присоединения "фидера" произошел, тобиш она, защита фидера, работала. Кажись так.  ;)
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Релейний захист і автоматика
« Reply #54 : 21 Лютий 2012, 09:22:55 »
inspektorpo, Согласен  beer
Дела не всегда обстоят так, как кажется

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.