Автор Тема: Релейний захист і автоматика  (Прочитано 13736 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Андрійка

  • Гість
Re: Релейний захист і автоматика
« Reply #15 : 12 Квітень 2010, 10:05:36 »
Цитата: G@S
Вот получил от енергетиков данные для расчета!
Может кто поможет или примером поделится?
Спасибо.
Все примеры есть в книге
Андреева "Релейная защита и автоматика..", не смотрели? Только я бы еще консультировался (после того как САМ посчитал) с более опытными коллегами.

Offline Olden-electro

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 12
  • Повідомлень: 85
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Релейний захист і автоматика
« Reply #16 : 12 Квітень 2010, 13:06:13 »
В КТП на такую мощность (63 кВА) обычно стоят предохранители и по высокой стороне и по низкой. Предохранители как выбираются все знают: высоковольтный ПКТ - или по таблицам в зависимости от мощности (или 1,8хIном транса - рекомендации РАО ЕЭС), по низкой 0,4 кВ по току (понятно с запасом, отключающая способность (электродинамическая стойкость) у всех  низковольтных предохранителей около 100 кА). Для КТП можно дать токо расчет токов КЗ.
По высокой стороне мощность КТП (63 кВА) учитывается в уставке МТЗ (просто увеличивается рабочий ток - на данную мощность транса  ну и с учетом перегрузки масляника - я думаю , что в данном КТП масляник). На уставки АПВ - если есть, линия то воздушная (это время  - срабатывания по факту работы защит), ТО (отстройка от максимального трехфазного КЗ в конце линии) остаются такие же.
Проверка на чувствительность основная зона 1,5 , резервная 1,2 - проверишь  после расчета токов КЗ на шинах КТП (10 кВ и 0,4 кВ). МТЗ по минимальному двухфазному КЗ в минимальном режиме работы энергосистемы, ТО по максимальному трехфазному КЗ в месте установки защиты.
Все просто.
ПЫ.СЫ.: Если не делал ни разу  - то довольно сложно, хотя по Шабаду если почитать вдумчиво - то все просто. А так, если что готов расчитать за награду (телефон не пишу - банят, если что то контакты мои в разделе "поиск работы"). Кстати очень удобно расчитывать токи КЗ, уставки в программе MathCAD любой версии :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:

Offline Olden-electro

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 12
  • Повідомлень: 85
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Релейний захист і автоматика
« Reply #17 : 12 Квітень 2010, 13:22:29 »
книга Андреева "Релейная защита и автоматика.." - туманная очень, лучше уж тогда методички Шнейдер-электрик (довольно хорошие - правда в основном плагиат с Шабада, но осовремененый). Методички выставлены для свободного скачивания на сайте российского Шнейдера :) :) :)
« Останнє редагування: 12 Квітень 2010, 13:25:24 від Olden-electro »

Андрійка

  • Гість
Re: Релейний захист і автоматика
« Reply #18 : 12 Квітень 2010, 13:56:32 »
Цитата: Olden-electro
книга Андреева "Релейная защита и автоматика.." - туманная очень, лучше уж тогда методички Шнейдер-электрик (довольно хорошие - правда в основном плагиат с Шабада, но осовремененый)
я бы использовал все сразу :D

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Релейний захист і автоматика
« Reply #19 : 13 Квітень 2010, 09:47:11 »
Шабад - наше все!
Но без хорошей козы и опытного комрада рядом - непростая задача.
Будут конкретные вопросы - обращайся
« Останнє редагування: 13 Квітень 2010, 15:49:11 від Андрюха РЗА »
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Релейний захист і автоматика
« Reply #20 : 13 Лютий 2012, 12:08:59 »
Допоможіть будь ласка мені з часом вимикання вимикача (марка ВК-10), який треба враховувати при розрахунку часу спрацювання релейного захисту мережі 10 кВ. В паспорті дано два числа:
Собственное время отключения выключателя с приводом, с,  не более 0,05
Время отключения выключателя с приводом, с, не более 0,07


В чому тут різниця і яке з чих чисел потрібно брати? Інтуітивно здогадуюсь, що 0.07, але хотілось би уточнити у профі
« Останнє редагування: 13 Лютий 2012, 12:11:14 від O.S. »

Offline shtuch1

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 41
  • Повідомлень: 564
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Релейний захист і автоматика
« Reply #21 : 13 Лютий 2012, 12:27:12 »
Допоможіть будь ласка мені з часом вимикання вимикача (марка ВК-10), який треба враховувати при розрахунку часу спрацювання релейного захисту мережі 10 кВ. В паспорті дано два числа:
Собственное время отключения выключателя с приводом, с,  не более 0,05
Время отключения выключателя с приводом, с, не более 0,07


В чому тут різниця і яке з чих чисел потрібно брати? Інтуітивно здогадуюсь, що 0.07, але хотілось би уточнити у профі
Собственное время это время отключения выключателя с приводом + время срабатывания управляющих механизмов.

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Релейний захист і автоматика
« Reply #22 : 13 Лютий 2012, 12:30:05 »
Собственное время это время отключения выключателя с приводом + время срабатывания управляющих механизмов.
Тобто брати треба 0.07 ?

Offline shtuch1

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 41
  • Повідомлень: 564
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Релейний захист і автоматика
« Reply #23 : 13 Лютий 2012, 12:49:56 »
Собственное время это время отключения выключателя с приводом + время срабатывания управляющих механизмов.
Тобто брати треба 0.07 ?
Добавить еще время выдержки срабатывания релейной защиты  ячейки 

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Релейний захист і автоматика
« Reply #24 : 13 Лютий 2012, 12:51:35 »
Добавить еще время выдержки срабатывания релейной защиты  ячейки
Ні, ну це ясно. Я про сам вимикач.

Offline shtuch1

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 41
  • Повідомлень: 564
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Релейний захист і автоматика
« Reply #25 : 13 Лютий 2012, 12:54:51 »
Добавить еще время выдержки срабатывания релейной защиты  ячейки
Ні, ну це ясно. Я про сам вимикач.
в самом выключателе брать собственное время

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Релейний захист і автоматика
« Reply #26 : 13 Лютий 2012, 12:56:30 »
в самом выключателе брать собственное время
тобто 0.05? ви мені просто цифру скажіть  :D

Offline shtuch1

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 41
  • Повідомлень: 564
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Релейний захист і автоматика
« Reply #27 : 13 Лютий 2012, 13:03:05 »
в самом выключателе брать собственное время
тобто 0.05? ви мені просто цифру скажіть  :D
Я наоборот написял. Брать нужно 0,07с.
0,02с. разницы это время воздействия управляющего механизма на расцепитель. А 0,05 это время отключения от воздействия управляющего механизма до отключения расцепителей.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Релейний захист і автоматика
« Reply #28 : 13 Лютий 2012, 13:04:56 »
Ну для маслянников тот же Шабад пишет время срабатывания - 0,15 с.
А для вакуумников. У Тавриды для ВВ/TEL есть время срабатывания- 0,025 с.
O.S. в твоем случае время вообще очень интересное. Я бы брал вообще 0,15, поскольку ВК-10 - маслянник.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Релейний захист і автоматика
« Reply #29 : 13 Лютий 2012, 13:13:46 »
Шабад пишет время срабатывания - 0,15 с.
Каталог ВК-10 пишет :
Нормированное собственное время отключения выключателя, с, не более 0,045
Нормированное полное время отключения выключателя, с, не более 0,065
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю