shtuch1, теперь я понял о чем ты говоришь, и могу более внятно объяснить о чем говорю я.
Суть ЛЗШ-УРОВ на микропроцессорных реле состоит в следующем:
Говорю про РП-10 кВ.
в случае к.з. на фидере - работает защита линии. При этом блокируется токовая отсечка ввода и секционного (на время работы защиты линии). Если по какой-либо причине эта защита не работает - то блокировка отключается и срабатывает отсечка на вводе (секционном). Это получается УРОВ.
В случае же к.з. на шинах РП-10 кВ - работает токовая отсечка на вводе (секционном) - это получается ЛЗШ. Ну а дуговую на РП никто не делает - хлопотно это.
А вот на РУ-10 кВ ПС есть и то и другое и ЛЗШ-УРОВ и дуговая. причем в большинстве случаев в Киеве она выполняется на совсем старых устройствах (фоторезисторах и фототиристорах). Увы нам