Автор Тема: Электроснабжение котельной без АВР  (Прочитано 7969 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Созонов

  • Гість
Да, кстати, тепловые сети у этой котельной тоже не везде заизолированные может и перехватить трубы -у нас расчетная температура минус 38.

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
А если обратить внимание на этот пункт:
Цитата: Созонов
Все элементы электрической сети должны, как правило, находиться под нагрузкой. Наличие резервных неработающих элементов сети должно быть обосновано
!
 Эксперт наверное может и на это ссылаться, типа нужно УВР с двумя вводами и чтоб оба были под нагрузкой (распределить нагрузку котельной между вводами).
   Ну это конечно спорный вопрос, смотря какая изоляция у кабелей электроснабжения, если бумага, то может потянуть воду и т.д.
P.S. лично я на подобные небольшие котельные ставил ЯПРП (перекидной рубильник) и проходило!
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Такая тема уже поднимлась на форуме. Если ваша котельная относится ко II категории (по теплотехнике), то АВР не нужен, если I категоря, то АВР обязателен:
http://eom.com.ua/index.php/topic,1312.0.html

Offline Project

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 83
  • Country: ua
  • www.2nik-project.ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • http://2nik-project.ru
    • Awards
С тем же столкнулся и я. Делал уже 5 проектов по электроснабжения котельных. В ТУ четко написано электроснабжение по второй категории электроснабжения (заказчик горсовет) ;)
http://2nik-project.ru - проектирование электроснабжения

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Yurik
Если ваша котельная относится ко II категории (по теплотехнике), то АВР не нужен, если I категоря, то АВР обязателен
Если котельная (топочная) без обслуживающего персонала и в соответствии с ТУ делается два ввода я предусматриваю АВР .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

 