Автор Тема: состав проекта  (Прочитано 2444 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline but

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 53
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
состав проекта
« : 27 Березень 2010, 22:02:52 »
Уважаемые проектировщики! Прошу Вас о помощи в следующем. Все дело в том, что наша организация заказала у одного харьковского проектного института проект на разработку релейной защиты на ячейки 6кВ (выключатели вакуумные от РЗВА). Проект был предоставлен, все бы вроде ничего, но согласно общему заданию у нас уже установлены REFы543 в ячейках 6кВ, но проектный институт посчитал все уставки для реле РТ-40 и указал снизу, что выбор уставок ориентировочный и все они должны быть пересчитаны при наладке!? Также в проекте отсутствовал расчет токов КЗ! На запрос о предоставлении таких расчетов институт ответил жестким отказом, мол мы расчеты делать не обязаны, пусть их Вам энергосистема считает!

Так вот вопрос каким документом нормируется содержание проектной документации, какие разделы в нее должны входить и прав ли был институт? Спасибо!

Толян

  • Гість
Re: состав проекта
« Reply #1 : 28 Березень 2010, 06:12:08 »
Состав и содержание электротехничской рабочей документации
регламентируется инструкцией ВНИПИ "Тяжпромэлектропроект"
(Взамен ВСН И381-77)
Она выложена илип на этом форуме или на форуме
www.proekt.by
автра постараюсь на работе это выложить здесь или в файловом
архиве

С уважением
Толян Нкушник

Толян

  • Гість
Re: состав проекта
« Reply #2 : 28 Березень 2010, 06:15:08 »
Допущена неточность
Взамен  ВСН381-77

Offline but

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 53
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: состав проекта
« Reply #3 : 28 Березень 2010, 09:11:56 »
Взамен  ВСН381-77
А действующий ли он на территории Украины и можно пожалуста ссылочку для его скачки!

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: состав проекта
« Reply #4 : 29 Березень 2010, 11:18:10 »
Цитата: but
согласно общему заданию у нас уже установлены REFы543 в ячейках 6кВ
задание это было у института? если да, то они конечно должны были ориентироваться на указанный тип релейной аппаратуры (предварительно должны были быть разработаны и утверждены заказчиком  принципиальные схемы РЗиА)
Цитата: but
указал снизу, что выбор уставок ориентировочный и все они должны быть пересчитаны при наладке!?
это стандартная практика, сам такое писал (уставки на стадии проектирования считаются для выбора аппаратуры)
Цитата: but
в проекте отсутствовал расчет токов КЗ!
это непорядок! как они интересно защиту считали?
я знаю не все, а только половину

Offline but

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 53
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: состав проекта
« Reply #5 : 29 Березень 2010, 20:52:34 »
Цитата: but
в проекте отсутствовал расчет токов КЗ!
это непорядок! как они интересно защиту считали?
[/quote]
 ;) в смысле проверить Кч? Ну,так и все же есть для этого какое-то правовое поле обязывающее их предоставлять расчеты токов КЗ и рассчитывать уставки именно точные для выбранных REF, а не для мифических РТ-40 

Offline PrepsuPatha

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 101
  • Повідомлень: 453
  • Country: ua
  • Главный специалист НПЦ
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: состав проекта
« Reply #6 : 30 Березень 2010, 08:20:19 »
Цитата: but
все же есть для этого какое-то правовое поле обязывающее их предоставлять расчеты токов КЗ и рассчитывать уставки именно точные для выбранных REF, а не для мифических РТ-40
Прежде всего юридической платформой для решения разногласий является договор на выполнение проектных работ. В состав договора включаются со стороны заказчика исходные данные, в частности, задание на проектирование, где должно быть упоминание о REF, а также ТУ ЭК, где указывается ток КЗ на границе балансовой принадлежности
Цитата: but
их Вам энергосистема считает
Далее по проектируемой схеме токи КЗ рассчитывает проектировщик. И по-хорошему если объемы проектирования составлялись как приложение к договору по форме 2-П, то там следует поискать пункт с одноименным названием "расчет токов короткого замыкания" - тогда можно предъявлять обоснованные претензии, иначе решить Вашу проблему будет гораздо сложнее...

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: