как я понимаю, с переключением обмоток
По поводу изменения схемы соединения вторичных обмоток силового трансформатора - есть варианты в сети с изолированной нейтралью, например 0,4 кВ и 0,69 кВ в подземных сетях.
В вопросе речь идет об изменении схемы соединения первичных обмоток трансформатора. На практике не всё так просто, как в теории.
В сетях 0,4 кВ с глухозаземленной нейтралью (система TN)
Примечание 1. Трехфазные трансформаторы с заземленной нейтральной точкой на стороне низкого напряжения, которые применяются для питания электроустановок зданий и сооружений от сети высокого напряжения, для обеспечения эффективности автоматического отключения питания должны, как правило, иметь схему соединений обмоток "треугольник-звезда" или "звезда-зигзаг".