Цитата: tuilri
так получили 4,27
т.е до 4,72 Мвт, хоть 5 Ватт.
Цитата: e-le
хочу отримати конкретні кіловати, а виходять - мегавати
Цитата: tuilri
Может вы напутали с сечением провода АС. У вас что трансформатор 100кВа питался от линии АС 3х70?
Цитата: Electrician
не смущайтесь  Smiley, провода высоковольтных ВЛ, выбираются, как правило, не столько по допустимому току, как по механической прочности
Цитата: e-le
надо было промолчать про сечение КЛ
Так КЛ или ВЛ? В начале было АС 3х70.

e-le

  • Гість
Большое спасибо всем за помощь!
Действительно, как оказалось, сечение - верное, но марка АСБ. Я пересчитала по указаниям PrepsuPatha и tuilri, подставила в формулу соответствующее значение допустимого тока и получила 3,38 МВт. Порядок тот же, в принципе.
Еще раз спасибо за дельные советы!

 