Автор Тема: Схема электропитания садового кооператива  (Прочитано 5718 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

e-le

  • Гість
Помогите-подскажите, сама не могу рассчитать...
Садовый кооператив питается по АС 3х70, напряжение 10 кВ, косинус фи у потребителей приближается к 0,93. Какую максимальную нагрузку можно запитать по этой схеме?
Заранее благодарю за помощь!

Offline tuilri

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 49
  • Повідомлень: 422
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Садовый кооператив питается от трансформаторной подстанции 10/0,4 скорей всего. Узнайте мощность трансформаторной подстанции и все

e-le

  • Гість
tuilri, дело в том, что нам как раз предстоит замена трансформатора. В кооперативе сейчас 100 участков, но стоит вопрос о прирезке нескольких новых. Вот поэтому и надо рассчитать  мощность

Offline PrepsuPatha

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 101
  • Повідомлень: 453
  • Country: ua
  • Главный специалист НПЦ
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
По проводу с сечением жил
Цитата: e-le
АС 3х70
(пропускная способность жилы 265 А)
напряжением
Цитата: e-le
10 кВ
по трем фазам при равномерной загрузке можно передать мощность 4,59 МВА, что при коэффициенте мощности
Цитата: e-le
0,93
соответствует  4,27 МВт


e-le

  • Гість
Bobertigra, кабельная линия, длина 300м. у потребителей мощность не одинаковая, но надо исходить из того, что трансформатор сотка питал 100 участков

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А как вы не зная мощности выделенной на участок собираетесь рассчитать общую нагрузку?

e-le

  • Гість
 Bobertigra, как всегда - по таблице из ДБН. получится ориентировочно

e-le

  • Гість
PrepsuPatha, получается так много... что-то я не разберусь...

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: e-le
как всегда - по таблице из ДБН. получится ориентировочно
Ну так от этого и плясать надо! Посчитайте мощность всех участков с учетом добавления новых. Выберите трансформатор. Пропускную способность провода вам любезно предоставил PrepsuPatha :)

e-le

  • Гість
Bobertigra, не умею выбирать трансформатор, не знаю, как рассчитывать высоковольтные сети! Поэтому и обратилась с вопросом к профи... я надеялась получить конкретный ответ. подсказки "как сделать" меня не спасают, к сожалению :(

Offline tuilri

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 49
  • Повідомлень: 422
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
мощность равна = корень из трех*265*10*0,93=4270кВт=4,27МВт
так получили 4,27

e-le

  • Гість
tuilri, меня немножко смущают эти мегаватты. может, я что-то напутала в постановке задачи?

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я так понимаю ваша задача определится с выбором нового трансформатора в ТП? Если это так то сначала нужно посчитать мощность потребителей которых эта ТП будет питать. По дбн 100 домиков садовых товариществ (3,5кВт на домик) потребляют 52кВт, и тр-ра 100кВА вполне достаточно.

Offline Andjl

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 94
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я так розумію тут заготовочку розрахунків треба!!

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Bobertigra
не зная мощности
+1

Якщо будуть нові абоненти (збільшення потужності), то необхідно отримати ТУ на ел.постачання. Від вказаної потужності в ТУ відштовхуватись.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: