Автор Тема: Подскажите метод расчета номинала контактора  (Прочитано 8039 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Diez

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 20
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 53
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Уважаемые участники форума, подскажите совет в спорном вопросе, по подбору номинала контактора.
два "специалиста"имеют два утверждения по подбору номинала контактора:
"Специалист"№1 - утверждает, что номинал контактора необходимо принимать равным номиналу вводного автоматического выключателя для которого выполнен расчет по тока К.З. и тд (Іном=63А) , после которого этот контактор будет устанавливается.
"Специалист"№2- утверждает, что номинал контактора необходимо принимать с 35% запасом от номинала автомата (ссылается на богатый опыт и практику).
Если есть методика расчета номинального тока контактора, отличная от методики расчета автоматического выключателя -  поделитесь знаниями   
"...Каждый из нас способен на многое, но не каждый знает на что он способен..." из к/ф

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Diez, контактор выбираются по расчетному току с небольшим запасом. Номинал автомата выбирается по допустимому току кабеля. Обычно, номинал контактора немного выше номинала автомата. Т.К.З. на выбор контактора не влияет. На выбор контактора влияет режим работы АС-1 (активная нагрузка) или АС-3 (двигателя). Обычно в каталогах производителей есть таблицы по выбору контакторов в соответствии с режимом работы.

Offline Diez

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 20
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 53
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
могли бы уточнить значение "...с небольшим запасом"
"...Каждый из нас способен на многое, но не каждый знает на что он способен..." из к/ф

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
могли бы уточнить значение "...с небольшим запасом"
а чем управляет контактор? больше конкретики...  А вообще ближайшее большее значение в таблице, или по номиналу автомата. Если управляем двигателем то на контактор устанавливается тепловое реле для защиты двигателя. Тепловое реле выбирается по току двигателя, и в данном случае, двигатель от перегруза защищает не автомат, а тепловое реле.

Offline Diez

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 20
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 53
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
в данном случае этот "волшебный" контактор есть элемент системы диспетчеризации в частном 3х этажном доме. контактор предназначен для того что бы разрывать линию ввода(читай отключать потребителя), в случае если "обитатель" дома стабильно забывает оплатить потребленные киловатты. для этого дома был подобран  вводной автомат  с номиналом 63А (данные взяты из проекта по "силе"). в доме конечно есть такие электроприемники как двигатели насосов, копмрессоров, вентиляторов...но все эти двигателя имеют свои щиты управления которые  предусматривают ихнюю защиту и управление.  Так что режим работы контактора  скорее всего можно определить как - только активная нагрузка. Все остальные электроприёмники это бытовая техника, лампочки, ТЭН для сауны + щиты управления инженерными системами.       
"...Каждый из нас способен на многое, но не каждый знает на что он способен..." из к/ф

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
в данном случае этот "волшебный" контактор есть элемент системы диспетчеризации в частном 3х этажном доме. контактор предназначен для того что бы разрывать линию ввода(читай отключать потребителя), в случае если "обитатель" дома стабильно забывает оплатить потребленные киловатты
Классно, схемкой поделитесь?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Diez, тогда бери чуть больше номинала автомата (следующий в линейке), и не парся. Автомат явно выбран с запасом, так что с контактором ничего не случится. Правда могут быть проблемы с габаритом контактора. А вообще зачем такие сложности есть (по крайней мере раньше были) счетчики с предоплатой... деньги на счету закончились - счетчик отключился и отлючил все.

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
тогда бери чуть больше номинала автомата (следующий в линейке), и не парся
:thumbsup:
если бы это
контактор предназначен для того что бы разрывать линию ввода
было сказано в исходном вопросе, то последующей дискуссии и не было бы  :)
я знаю не все, а только половину

Offline Diez

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 20
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 53
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
*Андрей* схемой такого технического решения поделится если по честному то стыдно. У Teletec, есть счетчики модель МТХ 3R, бытового назначения с вмонтированым отключающим реле(идеальное решение для воздействия на злосных неплатильщиков "ИМХО").Реле управляется контроллером, который  принимает  решение  об  отключении потребителя  в  зависимости  информации, занесённой  в  конфигурацию   счётчика. Такие счетчики есть и у "Энергомера". Но для данного проекта  выше указанные счетчики не подошли ценой.
Схема с контактором это вынужденное решение и к сожалению, не совсем удачное как в техническом так и ценовом плане(цена счетчика без отключ., реле + цена контактора > цены счетчика с отключ., реле :( ).
« Останнє редагування: 21 Вересень 2011, 10:01:05 від Diez »
"...Каждый из нас способен на многое, но не каждый знает на что он способен..." из к/ф

Offline bondyj

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 27
  • -Receive: 9
  • Повідомлень: 101
  • Country: ua
  • На лицо ужасный, добрый изнутри...
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Приєднуюсь до відповідей колег.
Детальніше можна знайти тут: http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=2008