Автор Тема: Підключення вентиляторів в с/в через датчик руху.  (Прочитано 10193 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline SVET

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 196
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Як правильно це зробить (можливо хтось вже практикував)? Яке реле краще вибрать? Чи можна в одну групу підключати кілька вентиляторів? Буду вдячна за Ваші поради.

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вот посмотрите
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=938
Это для освещения, но так можно любой нагрузкой управлять (через контактор  подобранный для вашей мощности и пускового тока вентиляторов).
За схему спасибо IvaSerge :thumbsup:
« Останнє редагування: 01 Квітень 2010, 10:20:47 від Bobertigra »

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
SVET, кстати, у ВЕНТС да и думаю других производителей даже есть вентиляторы бытовые с датчиком движения. Я когда себе покупал вентилятор, мне такой предлагали :)
Вот можно глянуть здесь http://ventmag.com.ua/index.php?cat=19&sort=price&direction=desc (не сочтите за рекламу...)

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Бачив на виставці датчики присутності (не руху!!!). Може, так було б зручніше?

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
sashkomtm, а чем они отличаются?

Offline Василич

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 22
  • Повідомлень: 354
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
насколько знаю, чувствительностью,...
не надо сидеть на унитазе и периодически махать руками
И сказал Бог: да будет свет. И сказали электрики: А на этом можно подзаработать...

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Василич
насколько знаю, чувствительностью,...
не надо сидеть на унитазе и периодически махать руками
:D :thumbsup:

Offline Torro

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 70
  • Повідомлень: 329
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: hi_tech
Вот можно глянуть здесь http://ventmag.com.ua/index.php?cat=19&sort=price&direction=desc

Цитата: Василич
не надо сидеть на унитазе и периодически махать руками

для этого в вентиляторе таймер есть с выдержкой времени.
Впечатляет цена...

Offline IvaSerge

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 20
  • Повідомлень: 128
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Помимо датчика движения для вентиляторов я бы ещё установил реле времени - вентиляторы должны какое-то время вытягивать туалетные запахи после того, как человек вышел, а не только пока он "делает" эти запахи  :-[
А вот датчики присутствия - хорошее дело, только они дороже. Заказчику лучше ставить датчик движения с задержкой времени срабатывания минут так на 10.

Offline Andrey59

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 112
  • Повідомлень: 462
  • Country: ua
  • http://www.etm.io
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
У россиян (или белоруссов) есть готовые таймеры для санузлов, они совмещены со светом - включаются через 30с после вкл. света и откл. через 5мин. после откл. и никаких датчиков. Можно изловчится и самому слепить на реле времени.
Пользуясь случаем, хотелось бы лечь спать.

Offline Василич

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 22
  • Повідомлень: 354
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
SVET, А вот такой вопрос:
Согласно ДБН В.2.5-23-2003 п.9,34, системы вентиляции и кондиционирования должны автоматически отключаться по сигналу с пульта пожарной охраны.
Вентиляцию санузла выносите на отдельный автомат с независимым расцепителем?
И сказал Бог: да будет свет. И сказали электрики: А на этом можно подзаработать...

Offline трансформатор

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 214
  • Повідомлень: 437
  • Country: ua
  • Glory to Ukraine
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Особо отличившийся
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Василич
Согласно ДБН В.2.5-23-2003 п.9,34, системы вентиляции и кондиционирования должны автоматически отключаться по сигналу с пульта пожарной охраны.
согласно ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА СНиП 2.04.05-91
9.3. Для зданий и помещений, оборудованных автоматическими установками пожаротушения или автоматической пожарной сигнализацией, следует предусматривать автоматическое блокирование электроприемников (кроме электроприемников оборудования, присоединяемого к однофазной сети освещения)

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: hi_tech
чем они отличаются?

Цитата: Василич
не надо периодически махать руками
+1

А от ціна від датчиків руху справді сильно відрізняється.

Offline SVET

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 196
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Василич, так, вентиляція буде на окремому автоматі і  обовязково буде відключатись при пожарі.

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: SVET
так, вентиляція буде на окремому автоматі і  обовязково буде відключатись при пожарі
нет потому что
Цитата: трансформатор
согласно ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА СНиП 2.04.05-91
9.3. Для зданий и помещений, оборудованных автоматическими установками пожаротушения или автоматической пожарной сигнализацией, следует предусматривать автоматическое блокирование электроприемников (кроме электроприемников оборудования, присоединяемого к однофазной сети освещения)
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: