Хотелось бы разобраться в следующем вопросе:
Есть котельная которую по ТУ нужно запитать по второй категории от двух трансформаторных подстанций. В тех же ТУ написано "застосувати пристрій, що забезпечує захистмереж і ТП від перевантажень, ОБМЕЖЕННЯ споживання електроенергіі ПОНАД ДОЗВОЛЕНУ потужність, функцію захисту від підвищення напруги в мережі (типу ПЗР)". Имея разрешенную по ТУ мощность 180 кВт я выбираю два одинаковых ПЗР по аварийному режиму (на 180 кВт). Теперь возникает вопрос: в рабочем режиме у меня по каждому вводу может "пройти" ток для нагрузки 180 кВт, т.е. потребитель может взять в рабочем режиме около 360кВт. Получается нарушаю ТУ "ОБМЕЖЕННЯ споживання електроенергіі ПОНАД ДОЗВОЛЕНУ потужність". Помогите разобраться :)
http://2nik-project.ru - проектирование электроснабжения

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Разве потребитель будет питаться одновременно от двух вводов? Питание идет только от одного ввода через АВР.
« Останнє редагування: 01 Квітень 2010, 09:38:38 від boss »

Offline Project

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 83
  • Country: ua
  • www.2nik-project.ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • http://2nik-project.ru
    • Awards
нет, питание идет от двух вводов одновременно  ;). Внутрянку я не проектирую, но знаю что ВРУ будет на 2 работающих ввода
« Останнє редагування: 01 Квітень 2010, 09:44:28 від Project »
http://2nik-project.ru - проектирование электроснабжения

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Одновременно от двух вводов? А в ВРУ эти вводы на разные секции заводяться или на одну? Нужто знать точно ли происходит работа одновременно от двух вводов. Обычно на входе ВРУ АВР ставят.....как в вашем случае я не в курсе
« Останнє редагування: 01 Квітень 2010, 09:51:13 від boss »

Offline Project

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 83
  • Country: ua
  • www.2nik-project.ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • http://2nik-project.ru
    • Awards
работа одновременно от двух вводов, после ВРУ типа "восьмерка" идет две секции шин
http://2nik-project.ru - проектирование электроснабжения

Offline PrepsuPatha

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 101
  • Повідомлень: 453
  • Country: ua
  • Главный специалист НПЦ
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Project
Имея разрешенную по ТУ мощность 180 кВт я выбираю два одинаковых ПЗР по аварийному режиму (на 180 кВт)
Да, а непосредственно в щитовой котельной установить ограничитель мощности трансформаторного включения или еще один ПЗР, который подключить на сумму токов взаимнорезервирующих вводов.

Offline Project

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 83
  • Country: ua
  • www.2nik-project.ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • http://2nik-project.ru
    • Awards
Цитата: PrepsuPatha
установить ограничитель мощности трансформаторного включения или еще один ПЗР, который подключить на сумму токов взаимнорезервирующих вводов.
Может поставить 2 ПЗР у потребителя в щитовой и "завязать из на сумму токов"? (не хотелось бы ставить еще и третий ПЗР). Если можно покажите подобную схемку "сумматора"
http://2nik-project.ru - проектирование электроснабжения

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Може есть ПЗР с двумя вводами?

Offline Project

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 83
  • Country: ua
  • www.2nik-project.ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • http://2nik-project.ru
    • Awards
Цитата: boss
Може есть ПЗР с двумя вводами?
О таком пока не слышал :)
http://2nik-project.ru - проектирование электроснабжения

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: boss
Може есть ПЗР с двумя вводами?
О таком пока не слышал :)

Дать задание изготовиетлю ПЗР пускай изготовит такое. Ведь там ничего сложного нет - один контроллер контролирует два ввода на суммарную мощность

Offline Project

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 83
  • Country: ua
  • www.2nik-project.ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • http://2nik-project.ru
    • Awards
Цитата: boss
Дать задание изготовиетлю ПЗР пускай изготовит такое. Ведь там ничего сложного нет - один контроллер контролирует два ввода на суммарную мощность
Да похоже это то что нужно, как выглядит это задание и как в проекте отписаться что есть такая вот суммирующая функция 2-х ПРЗ?
http://2nik-project.ru - проектирование электроснабжения

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сначала надо узнать у производителя сможет (захочет) ли он сделать такое, при положительном ответе - обговорить с ними в какой форме давать ему задание. В проекте отписать в пояснительной записке или общих данных (если из чертежей не понятно).....лучше будет конечно просто в спецификации указать тип этого ящика и все (тип пускай изготовитель даст)

Offline Project

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 83
  • Country: ua
  • www.2nik-project.ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • http://2nik-project.ru
    • Awards
ок, буду узнавать :thumbsup:
http://2nik-project.ru - проектирование электроснабжения

Offline Project

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 83
  • Country: ua
  • www.2nik-project.ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • http://2nik-project.ru
    • Awards
Да, действительно производитель ПЗРов может изготовит "суммирующий" ПЗР для ввода 2-х кабелей, в таком случае ПЗР ставим в щитовой заказчика :)
http://2nik-project.ru - проектирование электроснабжения

Offline dio

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 8
    • Перегляд профілю
    • Awards
у нас (Харьков) в ТУ сразу прописывают что ПЗР установить после учета на потребителе

 