Основные 2 варианта:
1) вручную - обслуживающим персоналом

;
2) автоматически - щит 0,4 кВ формируется из нескольких секций, часть которых (питающие III категорию) отключаются одновременно с включением секционного выключателя АВР. Например, 4 секции: средние питают I и II категории, а также на них приходятся вводы от трансформаторов - при включении секционного выключателя между средними секциями одновременно отключаются крайние секции, питающие III категорию.