Автор Тема: Сечение провода для питания розеток  (Прочитано 28473 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline bedjok

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 9
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Electrician
а почему? мы же вроде как защищаем сеть, а не розетки.
Приведу пример:
Сделали Вы ремонт, поставили все розетки 16А и посадили на автомат 25А. Тут пришел сантехник и включил циркулярку с током 18-20А в розетку 16А. Розетка сгорела, пожар, все сгорело, убытки большие. Кто виноват в пожаре?
Говорится про розеточную сеть, а если в сети 4-5 розеток и в каждую включат по 5А, АВ 16А как себя поведет?

Offline mental

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 179
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 532
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Говорится про розеточную сеть, а если в сети 4-5 розеток и в каждую включат по 5А, АВ 16А как себя поведет?
как и положено, сработает тепловая защита. Это при защите розетки от дураков - не хотите подключать в розетку соответствующую нагрузку - из розеток всей группы не получите больше чем можно получить с одной. При защите сети было бы по другому. Большое количество розеток означает что в любом месте можно поключиться к электросети а не то что все они одновременно будут использованы.
« Останнє редагування: 01 Грудень 2010, 15:13:20 від mental »
"Теория без практики мертва и бесплодна.
Практика без теории вредна и пагубна."
К.Ф.Гаусс.

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Хочу привести еще один довод за использование провода сечением 2,5 мм кв. Однажды приходилось проверять,совместно с электротехнической лабораторией, наличие и сопротивление электрической цепи между контуром и оборудованием подлежащему заземлению...Розетка с "заземляющим" контактом тоже относится к этому оборудованию.Так вот:группа резеток запитанная проводом 1,5 мм кв.(одиночные розетки для рукосушителей в туалетах) показала сопротивление больше 0,01 Ом, а группы розеток запитанные проводом 2,5 мм кв. удовлетворяли нормам сопротивления металлической связи...Лишь для наиболее удаленных розеток в шлейфе от групповых щитков,сопротивление металлической связи (при запитке проводом 2,5 мм кв)  выходило за требуемый параметр "менее 0,01 ом".
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Flame

  • Гість
Плюс ко всему необходимо учитывать качество кабеля. Очень распространены случаи, когда маркировка на кабеле не совпадает с реальным сечением + состав, например, меди у разных производителей имеет отличия.

Svet9

  • Гість
Подскажите, пожалуйста, в каком документе написано, что сечение питающего кабеля розеток должен быть не меньше 2,5.

Offline Torro

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 70
  • Повідомлень: 329
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ни в каком не написано. Очевидно это связано с тем, что чаще всего розетки защищаются 16-амперным автоматом и обычно идет несколько кабелей рядом на каком-то из участков трассы - поэтому применяются снижающие коэффициенты и 1,5 кв мм может не хватить (по допустимому току). Ну а 4 мм кв  - трудности в монтаже.

Offline e_one

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 26
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 409
  • Country: ua
  • солнечноэлектрик
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
странно
в таблице 5.1 ДБНа В.2.5-232010 написано что минимальное сечение 1,5
« Останнє редагування: 05 Жовтень 2011, 09:55:12 від e_one »

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
сечение питающего кабеля розеток должен быть не меньше 2,5.
Svet9, 2,5 это максимум что можно "всунуть" в розетку

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Svet9, http://eom.com.ua/index.php/topic,470.0.html , http://eom.com.ua/index.php/topic,39.0.html

P.S. Svet9, не стесняемся пользоваться поиском...
позже эту тему объединю с одной из указанных

Offline tmuk

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 15
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я ставлю на розеточну групу при 2,5мм2 20А автомат.

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я ставлю на розеточну групу при 2,5мм2 20А автомат.
и сжигаешь розетку, с номинальным током контактов16А,нагрузкой в 20А? Террорист? :D
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
и сжигаешь розетку, с номинальным током контактов16А,нагрузкой в 20А?


гуслі  :D http://eom.com.ua/index.php/topic,4426.15.html

Offline 090

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 16
  • -Receive: 26
  • Повідомлень: 264
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
показала сопротивление больше 0,01 Ом, а группы розеток запитанные проводом 2,5 мм кв. удовлетворяли нормам сопротивления металлической связи...Лишь для наиболее удаленных розеток в шлейфе от групповых щитков,сопротивление металлической связи (при запитке проводом 2,5 мм кв)  выходило за требуемый параметр "менее 0,01 ом".
. Немножко неверно, нормируемое сопротивление не более 0,05 Ом в соответствии с РД 34.45-51.300-97 . Хотя на Украине может другие нормы, но в РФ так.
Спор на форуме не по делу - это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых.
Даже если ты победил - ты всё равно идиот.

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Немножко неверно, нормируемое сопротивление не более 0,05 Ом в соответствии с РД 34.45-51.300-97 . Хотя на Украине может другие нормы, но в РФ так.
может быть нормы уже и изменились....давненько это было.
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline tmuk

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 15
    • Перегляд профілю
    • Awards
Взагалі, автомати ставляться для захисту кабелів, а не розеток. Ви ж для лінії освітлення не ставите автомат на 0,5А?
« Останнє редагування: 30 Жовтень 2011, 12:07:00 від tmuk »

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю