Хочу привести еще один довод за использование провода сечением 2,5 мм кв. Однажды приходилось проверять,совместно с электротехнической лабораторией, наличие и сопротивление электрической цепи между контуром и оборудованием подлежащему заземлению...Розетка с "заземляющим" контактом тоже относится к этому оборудованию.Так вот:группа резеток запитанная проводом 1,5 мм кв.(одиночные розетки для рукосушителей в туалетах) показала сопротивление больше 0,01 Ом, а группы розеток запитанные проводом 2,5 мм кв. удовлетворяли нормам сопротивления металлической связи...Лишь для наиболее удаленных розеток в шлейфе от групповых щитков,сопротивление металлической связи (при запитке проводом 2,5 мм кв) выходило за требуемый параметр "менее 0,01 ом".