Автор Тема: Сечение провода для питания розеток  (Прочитано 28400 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline bedjok

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 9
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Electrician
а почему? мы же вроде как защищаем сеть, а не розетки.
Приведу пример:
Сделали Вы ремонт, поставили все розетки 16А и посадили на автомат 25А. Тут пришел сантехник и включил циркулярку с током 18-20А в розетку 16А. Розетка сгорела, пожар, все сгорело, убытки большие. Кто виноват в пожаре?
Говорится про розеточную сеть, а если в сети 4-5 розеток и в каждую включат по 5А, АВ 16А как себя поведет?

Offline mental

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 179
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 532
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Говорится про розеточную сеть, а если в сети 4-5 розеток и в каждую включат по 5А, АВ 16А как себя поведет?
как и положено, сработает тепловая защита. Это при защите розетки от дураков - не хотите подключать в розетку соответствующую нагрузку - из розеток всей группы не получите больше чем можно получить с одной. При защите сети было бы по другому. Большое количество розеток означает что в любом месте можно поключиться к электросети а не то что все они одновременно будут использованы.
« Останнє редагування: 01 Грудень 2010, 15:13:20 від mental »
"Теория без практики мертва и бесплодна.
Практика без теории вредна и пагубна."
К.Ф.Гаусс.

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Хочу привести еще один довод за использование провода сечением 2,5 мм кв. Однажды приходилось проверять,совместно с электротехнической лабораторией, наличие и сопротивление электрической цепи между контуром и оборудованием подлежащему заземлению...Розетка с "заземляющим" контактом тоже относится к этому оборудованию.Так вот:группа резеток запитанная проводом 1,5 мм кв.(одиночные розетки для рукосушителей в туалетах) показала сопротивление больше 0,01 Ом, а группы розеток запитанные проводом 2,5 мм кв. удовлетворяли нормам сопротивления металлической связи...Лишь для наиболее удаленных розеток в шлейфе от групповых щитков,сопротивление металлической связи (при запитке проводом 2,5 мм кв)  выходило за требуемый параметр "менее 0,01 ом".
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Flame

  • Гість
Плюс ко всему необходимо учитывать качество кабеля. Очень распространены случаи, когда маркировка на кабеле не совпадает с реальным сечением + состав, например, меди у разных производителей имеет отличия.

Svet9

  • Гість
Подскажите, пожалуйста, в каком документе написано, что сечение питающего кабеля розеток должен быть не меньше 2,5.

Offline Torro

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 70
  • Повідомлень: 329
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ни в каком не написано. Очевидно это связано с тем, что чаще всего розетки защищаются 16-амперным автоматом и обычно идет несколько кабелей рядом на каком-то из участков трассы - поэтому применяются снижающие коэффициенты и 1,5 кв мм может не хватить (по допустимому току). Ну а 4 мм кв  - трудности в монтаже.

Offline e_one

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 26
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 409
  • Country: ua
  • солнечноэлектрик
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
странно
в таблице 5.1 ДБНа В.2.5-232010 написано что минимальное сечение 1,5
« Останнє редагування: 05 Жовтень 2011, 09:55:12 від e_one »

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
сечение питающего кабеля розеток должен быть не меньше 2,5.
Svet9, 2,5 это максимум что можно "всунуть" в розетку

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Svet9, http://eom.com.ua/index.php/topic,470.0.html , http://eom.com.ua/index.php/topic,39.0.html

P.S. Svet9, не стесняемся пользоваться поиском...
позже эту тему объединю с одной из указанных

Offline tmuk

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 15
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я ставлю на розеточну групу при 2,5мм2 20А автомат.

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я ставлю на розеточну групу при 2,5мм2 20А автомат.
и сжигаешь розетку, с номинальным током контактов16А,нагрузкой в 20А? Террорист? :D
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
и сжигаешь розетку, с номинальным током контактов16А,нагрузкой в 20А?


гуслі  :D http://eom.com.ua/index.php/topic,4426.15.html

Offline 090

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 16
  • -Receive: 26
  • Повідомлень: 264
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
показала сопротивление больше 0,01 Ом, а группы розеток запитанные проводом 2,5 мм кв. удовлетворяли нормам сопротивления металлической связи...Лишь для наиболее удаленных розеток в шлейфе от групповых щитков,сопротивление металлической связи (при запитке проводом 2,5 мм кв)  выходило за требуемый параметр "менее 0,01 ом".
. Немножко неверно, нормируемое сопротивление не более 0,05 Ом в соответствии с РД 34.45-51.300-97 . Хотя на Украине может другие нормы, но в РФ так.
Спор на форуме не по делу - это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых.
Даже если ты победил - ты всё равно идиот.

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Немножко неверно, нормируемое сопротивление не более 0,05 Ом в соответствии с РД 34.45-51.300-97 . Хотя на Украине может другие нормы, но в РФ так.
может быть нормы уже и изменились....давненько это было.
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline tmuk

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 15
    • Перегляд профілю
    • Awards
Взагалі, автомати ставляться для захисту кабелів, а не розеток. Ви ж для лінії освітлення не ставите автомат на 0,5А?
« Останнє редагування: 30 Жовтень 2011, 12:07:00 від tmuk »

 