играет важную роль способ его прокладки! Что вы можете сказать на этот счтет
способ прокладки обязательно надо учитывать - иногда провод 1,5 кв. надо защищать не традиционным 16-ти амперным автоматом, а таким непривычным 13-ти амперным.
А насчет того почему на розетки 2,5 кв. и где это нормировано, приведу цитату из книги (вчера не было времени писать). В ней использованы, действующие на 01/01/1988 директивные и нормативные материалы.
Производственное издание
Мигаль Анатолий Владимирович"Монтаж и эксплуатация электропроводок на приусадебных и садовых участках"
Энергоатомиздат 1988
... Групповая сеть. ...
Номинальные токи расцепителей автоматических выключателей должны составлять:
16 А - для групповой и осветительной сети и сети штепсельных розеток на ток 6 - 10 А в домах без бытовых кондиционеров воздуха;
25 А - для сети штепсельных розеток в домах с бытовыми кондиционерами воздуха мощностью до 1,3 кВт, а также для групповой линии питания бытовых электрических приборов мощностью до 4 кВт;
25-32 А - для групповой линии питания электрической плиты мощностью до 5,8 кВт;
40 А - для групповой линии питания электрической плиты мощностью 5,9-8 кВт
Ну вот вероятно с тех времен ноги и растут